Hola.
Al encender los splits, no arranca el compresor aunque el ventilador gira lentamente. Al comprobar errores con mando a distancia el split marca 11 parpadeos sin sonidos y la unidad exterior el led rojo 6 parpadeos y el led amarillo apagado. Mirando código de errores parece ser fallo de la placa de potencia. Lleve a revisar la placa de potencia y me dice un técnico que cree que la placa esta bien que los integrados de potencia están bien, alimentación fusibles etc.. El me dice que tampoco cree que sea el compresor ya que hubiera tirado algún fusible abajo.
¿Alguien me puede decir si estos parpadeos corresponden con lo que yo digo?
¿De ser la placa podría utilizar una de un MXZ-2DM40VA?
Un saludo.
MXZ-2D42VA
Por mucho que se revise una placa no se puede decir que esta bien pues hay componentes que no se pueden medir
Tampoco se debe decir que el compresor esta bien porque sino saltaría el fusible,error,al ser inverter no lleva fusible el compresor
Pocos técnicos electrónicos conocen bien las placas electrónicas de los climatizadores, yo si
Hay que hacer unas comprobaciones pero posiblemente este mal el modulo IPM/IGBT
Tampoco se debe decir que el compresor esta bien porque sino saltaría el fusible,error,al ser inverter no lleva fusible el compresor
Pocos técnicos electrónicos conocen bien las placas electrónicas de los climatizadores, yo si
Hay que hacer unas comprobaciones pero posiblemente este mal el modulo IPM/IGBT
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por tu respuesta.
Nada
P.D.:
Puede puntuar en mi web,ayuda
Gracias
https://www.google.es/maps/place/Sat+e+Instalaciones+S.L./@37.1577369,-3.6026945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd71fca00dcdcea9:0xf76d715ec7c3e6d4!8m2!3d37.1577369!4d-3.6005058
P.D.:
Puede puntuar en mi web,ayuda
Gracias
https://www.google.es/maps/place/Sat+e+Instalaciones+S.L./@37.1577369,-3.6026945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd71fca00dcdcea9:0xf76d715ec7c3e6d4!8m2!3d37.1577369!4d-3.6005058
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola de nuevo. Finalmente se monto la placa de nuevo en el equipo y tal como me dijeron la placa estaba bien, todo volvió a funcionar con normalidad y sin marcar fallos el equipo.
Un saludo.
Un saludo.
Me alegro
Gracias por comentarlo y cerrar el tema
Gracias por comentarlo y cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com