no arranca unidad UU30UEB

Mensaje por luis pascual » 08 Ago 2018 12:00

Tengo problemas con mi aire acondicionado. hace 15 días salio el codigo CH48. Tardé bastante en averiguar que es igual que el CH45. Sondas descarga. Las pido, las cambio y ya no sale ningún error pero no arranca. pido la placa electrónica de la unidad, la cambio y el resultado es el mismo.
Cuando doy corriente en la unidad ext. parpadea el led 43 veces. ???
Agradecería alguna orientación. Gracias
Luis

Mensaje por chispas-gs » 14 Ago 2018 19:12

43 High Pressure Sensor Error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 12 Ene 2021 00:10

Solucionaste el problema?

Mensaje por chispas-gs » 12 Ene 2021 07:39

En raras ocasiones contestan,te molestas en ayudar y ellos no se pueden molestar en contestar

Era alta presión
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos