Hola
Estoy probando la bomba de calor de un 2*1 modelo AOYG18LAC2.
La unidad exterior me arranca y noto como los tubos cogen temperatura, pero en las unidades interiores el ventilador no arranca, aunque lo he subido a 30° y esta en modo Heat
Porque puede ser?
Gracias
No arrancan los ventiladores de las interiores
-
- Mensajes: 8176
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Posible falta de refrigerante por fuga
Los ventiladores de las ui no giran hasta que la bateria este caliente para evitar echar aire frio
Si quitas los filtros y tocas la bateria esta muy caliente o a temperatura ambiente?
Los ventiladores de las ui no giran hasta que la bateria este caliente para evitar echar aire frio
Si quitas los filtros y tocas la bateria esta muy caliente o a temperatura ambiente?