No enciende
Hola muy buenas aver tengo una solitaria daikin de 4500 frigorias y no me deja ni encenderla del mando ni manualmente,la fuerza la lleva la condensadora y e comprobado que la placa de fuera le manda 220v a la evaporadora entre el 1 y 2 mi pregunta es estamos hablando de que la placa de la evaporadora está rota?
Has medido tensión en la pcb de la UI ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si entre uno y dos tiene 220v
PCB U.I. mal
La mayoría las reparo con éxito u opta por cambiarla nueva
La mayoría las reparo con éxito u opta por cambiarla nueva
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias chispas oye una pregunta tengo la evaporadora desinstalada podría coger yo 220v. Conectarlos al 1 y 2 y seguir probando ahora que la enhorabuena mejor para ver?