No identifico código de error led rejo U.E.
Buenos días.
Os envío un video donde se distinguen los flash del led rojo de la Unidad Exterior , el modelo de la U.E. es AOY24LMAKL , unidad interior ARY24LUAN. No consigo distinguir el error, ¿Me podéis ayudar?
Gracias.
https://photos.app.goo.gl/RXNUZYA6h7YoSsa28
Os envío un video donde se distinguen los flash del led rojo de la Unidad Exterior , el modelo de la U.E. es AOY24LMAKL , unidad interior ARY24LUAN. No consigo distinguir el error, ¿Me podéis ayudar?
Gracias.
https://photos.app.goo.gl/RXNUZYA6h7YoSsa28
Que error te da la unidad interior?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
Error de comunicación unidad interior--unidad Exterior, Error -01.
El ventilador de la U.I. arranca bien y funciona sin ningún problema, el ventilador de la U.E. exterior también funciona y el compresor también, el único problema es que no echa aire caliente ni frio.
Gracias.
Error de comunicación unidad interior--unidad Exterior, Error -01.
El ventilador de la U.I. arranca bien y funciona sin ningún problema, el ventilador de la U.E. exterior también funciona y el compresor también, el único problema es que no echa aire caliente ni frio.
Gracias.
Si todo arranca y todo funciona no puede ser error de comunicación
Que revisen las presiones de refrigerante
Que revisen las presiones de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
El error ( EE O1 ) sale en el display al principio de encenderlo, después no sale, la maquina funciona , pero no echa aire frio ni caliente, el error que da en la PCB de la U.E. es un destello del led rojo de 4 ó 5 parpadeos, no lo distingo bien, he adjuntado un video en el primer mensaje, según la tabla de errores 4 parpadeos en Error en la sonda ambiente unidad exterior o 5 parpadeos Error sonda válvula de 2 vías.
Hemos revisado la carga de gas y esta perfecta.
Gracias por contestar.
El error ( EE O1 ) sale en el display al principio de encenderlo, después no sale, la maquina funciona , pero no echa aire frio ni caliente, el error que da en la PCB de la U.E. es un destello del led rojo de 4 ó 5 parpadeos, no lo distingo bien, he adjuntado un video en el primer mensaje, según la tabla de errores 4 parpadeos en Error en la sonda ambiente unidad exterior o 5 parpadeos Error sonda válvula de 2 vías.
Hemos revisado la carga de gas y esta perfecta.
Gracias por contestar.
Dices que el compresor funciona,tiene gas y no calienta ?
Que presiones,salto termico y consumo tienes?
Ese parpadeo no es de error sino de que tiene comunicación
Que presiones,salto termico y consumo tienes?
Ese parpadeo no es de error sino de que tiene comunicación
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
Contesto a sus preguntas:
"Dices que el compresor funciona, tiene gas y no calienta ?"
Si, así es.
"Que presiones, salto térmico y consumo tienes?"
El salto térmico es de 6º , así que no está trabajando bien.
"Ese parpadeo no es de error sino de que tiene comunicación"
Pensábamos que el parpadeo era un error en una de las sondas exteriores , ¿Entonces puede ser una des las válvulas de la unidad exterior que estén abiertas? La de expansión o 4 vías?
Gracias por su atención.
Contesto a sus preguntas:
"Dices que el compresor funciona, tiene gas y no calienta ?"
Si, así es.
"Que presiones, salto térmico y consumo tienes?"
El salto térmico es de 6º , así que no está trabajando bien.
"Ese parpadeo no es de error sino de que tiene comunicación"
Pensábamos que el parpadeo era un error en una de las sondas exteriores , ¿Entonces puede ser una des las válvulas de la unidad exterior que estén abiertas? La de expansión o 4 vías?
Gracias por su atención.
6º de salto termico en la unidad interior o exterior ?
En cualquier caso es deficiente
Saca y pesa el refrigerante
Sabes medir el recalentamiento del gas ?
En cualquier caso es deficiente
Saca y pesa el refrigerante
Sabes medir el recalentamiento del gas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días.
No , no tenemos medios para eso.
Intentaremos por otra via.
Esto se complica.
Muchas gracias de todos modos.
No , no tenemos medios para eso.
Intentaremos por otra via.
Esto se complica.
Muchas gracias de todos modos.
Nada
Comenta el resultado
Llama a algun profesional o al sat preferiblemente
Comenta el resultado
Llama a algun profesional o al sat preferiblemente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos