parpadea4 veces “operation” y muy rapido el “timer”
-
- Mensajes: 5
- Registrado: 01 May 2020 23:11
Muy buenas,
Tengo un sistema 2x1 con split modelo ASY7RMACW. La unidad exterior desconozco el modelo ya que esta en en lugar poco accesible. A ver, me pasa que al encender el split aparece ciclos de parpadeo 4 veces el rojo de Operation y continuo rapido el verde de Timer.
Que fallo puede ser?
Gracias de ante mano.
Tengo un sistema 2x1 con split modelo ASY7RMACW. La unidad exterior desconozco el modelo ya que esta en en lugar poco accesible. A ver, me pasa que al encender el split aparece ciclos de parpadeo 4 veces el rojo de Operation y continuo rapido el verde de Timer.
Que fallo puede ser?
Gracias de ante mano.
-
- Mensajes: 8232
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Le pasas en las dos UI ?
Le ha echo un reset de 10 minutos mínimo ?
Le ha echo un reset de 10 minutos mínimo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 5
- Registrado: 01 May 2020 23:11
Le pasa a las dos unidades igual. Le doy al boton de “Manual” y se abren las aspas, vuelven a cerrarse pero no hace nada mas.
Le he hecho el reser de 10 min. Sigue igual.
Funcionan las aspas de direccion, puedo controlarlas pero solo eso.
Le he hecho el reser de 10 min. Sigue igual.
Funcionan las aspas de direccion, puedo controlarlas pero solo eso.
-
- Mensajes: 5
- Registrado: 01 May 2020 23:11
He encontrado lo de los ciclos de los leds’ y dice algo asi Indoor<=>Outdoor wire error.
Que significa y es posible que sea eso?
Que significa y es posible que sea eso?
-
- Mensajes: 5
- Registrado: 01 May 2020 23:11
Saben como solucionarlo?
-
- Mensajes: 8232
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Error de comunicacion,hay que revisar las placas de la UE
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 5
- Registrado: 01 May 2020 23:11
Concretamente que hay que revisar? He podido mirar dentro y parece todo correcto. La UE es AOY20RMAM2 Tiene un fusible que tiene continuidad, tiene 240v en los cables que llegan de la UI. No huele a quemado ni se ve nada alterado. La solución es cambiar la placa completa? Merece la pena?
Gracias
Gracias
-
- Mensajes: 8232
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Primero diagnostico y después reparacion si es preceptiva
Cuando sepa el precio puede sopesar si merece la pena o no
Si no facilita mediciones en los distintos puntos no pueden ayudarle
IPM,IGBT,tensiones de control,de potencia,de comunicación,etc etc
Cuando sepa el precio puede sopesar si merece la pena o no
Si no facilita mediciones en los distintos puntos no pueden ayudarle
IPM,IGBT,tensiones de control,de potencia,de comunicación,etc etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos