Pda

Mensaje por cristian » 16 Oct 2021 11:54

Hola tengo una cámara frigorífica grande con un copeland Emerson digital y de vez en cuando me salta en el cuadro un piloto rojo de presostato de aceite y se me queda parada la cámara a no sea que la rearme,,el presostato de aceite es un ops3 y se lo an puesto nuevo,,nivel de aceite está perfecto a 3/4 de visor..
No sé qué más pasos seguir,necesito una ayudita,,gracias

Mensaje por chispas-gs » 18 Oct 2021 07:59

Seguro de que el nivel de aceite esta bien ?

Has revisado cableado,conectores,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cristian » 18 Oct 2021 12:28

Si de aceite está perfecto y el presostato va conectado al módulo (placa del compresor)2 hilos y cada mañana que vuelvo tengo que resetear quitando y dando corriente para que funcione y me la encuentro a 20 grados

Mensaje por chispas-gs » 19 Oct 2021 13:59

Cada cuanto tiempo te falla ?

Hazle un puente en la placa provisionalmente para descartar cableado,conector y presostato

Otra cosa,presostato de aceite ? Suelen ser de alta o baja,para el aceite suelen ser diferenciales
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder