Pérdida al apagar

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
Responder
Rumpel
Mensajes: 2
Registrado: 10 Ene 2019 13:58

Mensaje por Rumpel » 10 Ene 2019 14:14

Buen día, instalé un equipo split de 5000w. realicé vacío como corresponde, y el equipo quedó funcionando correctamente, ya sea por varios minutos o varias horas, pero cuando lo apago pierde gas y no encontré por dónde, escucho sugerencias, GRACIAS

chispas-gs
Mensajes: 7222
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 11 Ene 2019 07:27

Hablas de vacío pero no de pruebas de estanqueidad,la hiciste ?

A que presión ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Rumpel
Mensajes: 2
Registrado: 10 Ene 2019 13:58

Mensaje por Rumpel » 11 Ene 2019 10:02

Hola chispas-gs, si hice prueba de estanqueidad por 30 min aprox, y quedó funcionando a 115 PSI, después de varias horas de funcionamiento lo apagué, al otro día noté la pérdida de gas (quedó en 30 PSI) reajusté por las dudas las tuercas, repetí todo el procedimiento y al otro día lo mismo. Vacié y presuricé con nitrógeno, por dos días no tuvo pérdida y al cargar el equipo volvió a suceder lo mismo, ???
Soy todo oídos, Gracias

chispas-gs
Mensajes: 7222
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 14 Ene 2019 08:28

Que refrigerante lleva y a que presión presurizaste ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder