Perdida presión caldera y nadie sabe nada

Mensaje por desesperado » 25 Feb 2020 09:16

Buenos dias,
hace 4 meses instalamos una Junkers Cerapur Confort zwbe 30-3C.
Desde el principio perdía presión. Avisamos a los instaladores, vinieron, revisaron todo y dijeron que la caldera estaba bien que sería del circuito. Con la anterior caldera nunca tuve que llenarla
A medida que pasaba el tiempo la presión cada vez bajaba más rápido.
Avisamos a un fontanero que con un termógrafo revisó todo el circuito y no vio fugas.
Volvimos a avisar a un calderista y revisó la caldera, dijo que estaba bien. Lo único que vio es que el vaso de expansión estaba a 1,5 bares de presión y lo bajó a 0,750 bares. Por lo demás dijo que el problema debía estar en el circuito de calefacción.
Volvimos a avisar a otros fontaneros. Metieron en el circuito gas traza a 3 bares de presión y tras 1,5 horas el descenso en el manómetro había sido minimísimo, casi inapreciable. Encontraron que la llave de vaciado del circuito de calefacción perdía muy levemente. No les cuadraba la perdida de presión (la tenía que llenar 1 vez al día porque se quedaba a 0) con tan poca perdida.
Ahora estamos a la espera de un fontanero que cambie la llave de vaciado, pero mientras tanto, ya nos toca llenar la caldera 2 veces al día.
¿Verdaderamente esta sera la solución o vamos avisando de nuevo al calderista?

Gracias por vuestra ayuda

Mensaje por chispas-gs » 27 Feb 2020 08:40

El único sitio que se me ocurre que pueda perder agua sin que se vea es por la válvula de seguridad si esta esta canalizada

Independiza la instalacion y presuriza por separado para saber cual pierde la estanqueidad

Son radiadores,suelo radiante,fan-coil, ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder