posibilidad de pasar maquina exterior de trifasico a monofasico

Mensaje por Yloisa » 29 Abr 2021 18:02

Buenas tardes
tengo instaladas dos maquinas Mr Slim , una es Mitsubishi PUHZ.RP125 YHA2 y la otra PUHZ.RP100 YHA2
querria saber si cabe la posibilidad de cambiar ambas unidades exteriores a monofasico .
si alguien hizo el cambio de tension .
Muchas gracis!!

Mensaje por chispas-gs » 30 Abr 2021 13:39

Si ,las interiores son compatibles

Otra cosa es que las encuentres

Porque preguntas por cambiar las exteriores de III a II

Si te refieres al cambio de tension en la UE,ya te adelanto de que no se puede
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Yloisa » 30 Abr 2021 16:30

el tema de realizar el cambio es porque se desperdicia mucho el contrato trifasico ademas de que es mas caro que el monofasico
unicamente estan las maquinas a trifasica , y el resto de la casa monofasico .
si cabe la posibilidad de algun trafo o alfo asi no estaria mal

Mensaje por chispas-gs » 01 May 2021 18:07

La vivienda se equilibra tambien en trifasica,repartiendo los circuitos en las tres fases,de este modo pagas menos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Bpclimatizacion » 01 May 2021 22:44

Buenas tardes.

En muchas situaciones parecidas se da el caso que no merece la pena cambiar la máquina si no está estropeada y tampoco cambiar la tensión en la vivienda de trifásica a monofásica porque el gasto que supone el cambio es superior en un periodo lógico de amortización puesto que qué quiere un gasto económico entre boletines electricista que redistribuya el cuadro eléctrico que lo cambie entero etcétera.

A nosotros nos han dado casos de a un cliente quitarle en su vivienda la máquina trifásica estropeada y ponerle una monofásica echar cuentas y a él cliente no merece la pena cambiar la corriente trifásica a monofásica a su vivienda porque el coste de esos trabajos eran superiores aún amortiza g en un plazo de tiempo medio- largo.

Mensaje por Yloisa » 06 May 2021 23:06

buenas noches , entiendo el tema del balanceo de las lineas para pagar menos , en mi caso esta bastante balanceada la vivienda y repartidos los consumos en cada linea, el tema viene porque aun teniendo bien balanceado el cuadro electrico el gasto en potencia es bastante mayor en una trifasica a una monofasica creo yo .
pero bueno mejor que vosotros nadie para saber de estos temas .
Muchas gracias por los comentarios , y es verdad lo que comentais , que el gasto de la reforma no se amortiza en poco tiempo .

mucahs gracias por la ayuda

Mensaje por chispas-gs » 07 May 2021 07:20

Nada,a ti por cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder