Posible falta aceite compresor???
Saludos, tengo un problema con una máquina haier de 3000 frigorías con tan solo un año. Tuve una fuga y tras repararla añadí de nuevo gas pero el sustituto del R32, este gas no daba el rendimiento esperado y decidí sustituirlo por el R32. Tras hacer vacío de nuevo, he vuelto a recargar con R32 los gramos de fábrica el tema es que la presión en baja actualmente es demasiado alta, 11 bar, porque la máquina viene precargada para 5metros y la instalación de 3 m por lo que procedo a quitar presión reduciendo gas. La temperatura de salida es del aire está en torno a 17 grados, es fría pero por debajo del rendimiento de la máquina. Al reducir la presión buscando presiones aproximadas de 8 o 9 el compresor se para, es posible que le falte aceite al haberle realizado vacío previo a la carga de dos horas? Gracias por vuestra ayuda
Hay que hacer vacío, cargar la máquina con el refrigerante de origen (R32 en este caso) y la cantidad que indique el fabricante a peso (con báscula). Si pone que la precarga es hasta 5 metros y tiene dos, hay que poner carga que indique el fabricante. Debería funcionar bien. Si le faltara aceite se clavaría el compresor, pero no enfriará menos. Me imagino que será inverter, si con la carga correcta la presión de baja sigue estando alta, es posible que el transductor de presión o alguna sonda no lea bien, o que el compresor se esté protegiendo por alguna causa y no se revolucione más, hay que mirarlo.