Posible obstrucción

Orus123456

Mensaje por Orus123456 » 07 Dic 2020 17:11

Hola buenas tardes, hoy fuy a mirar una maquina instalada hace 3 años una LG 2x1 r410 mi sorpresa era al pinchar manometro la presión en reposo es de 15 bares pongo modo calor empieza a funcionar y la aguja ni se mueve, compresor trabajando a full y las dos unidades encendidas. Lo pongo en modo frio y mi sorpresa es que se va a vacio rápidamente. Iré el viernes le recuperaré gas para descartar fuga o falta de refrigerante. Posiblemente pueda ser obstrucción en capilar?
chispas-gs
Mensajes: 8169
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2020 08:59

Despues de 3 años no creo que sea obstrucción

Pesa el refrigerante,revisa VET,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Orus123456

Mensaje por Orus123456 » 09 Dic 2020 11:01

Buenas maestro, muchas gracias iré el viernes recuperaré el gas y pesaré a ver que tal. Ya te contaré. Saludos
chispas-gs
Mensajes: 8169
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2020 13:48

OK

Mide el recalentamiento
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Orus123456

Mensaje por Orus123456 » 11 Dic 2020 14:59

Buenas ya esta claro el tema llevabas razón era una micro fuga en una soldadura que tenia en la preinstalacion. le recupere refrigerante que le quedaba, 600 gramos de 1400. He saneado fuga vacio de 1 hora presurizado con nitrogeno a 45 bares y todo perfecto. Graciasssss
chispas-gs
Mensajes: 8169
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2020 17:05

De nada