Se escapa el gas
Hola, hace 10 días me estuvieron revisando el fujitsu y el diagnóstico fue falta de gas. Hace unas horas que escuché como un golpe y nuevamente el aparato tiene los códigos de fuga de gas. Alguien sabe que podría ser?
Por los datos que facilitas nadie te dará un diagnostico certero
Da codigos de error ?
Se enciende ?
Historia completa,modelo,etc
Da codigos de error ?
Se enciende ?
Historia completa,modelo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
El modelo es asyg12llcc, el código de error es primera luz verde 10 parpadeos, luz roja 1 parpadeo y tercera luz verde parpadea fijo, lo desenchufo y lo enciendo con menos grados de los que suele estar y funciona durante unas horas, pero vuelve a saltar el error. Normalmente está a 24 grados y ahora a 22
Ya ay un diagnóstico. bateria de evaporador, creo que se llama así
Temperatura de descarga del compresor
Si le falta refrigerante se sobrecalienta y te da este error
Si el intercambio no es bueno también. Están los filtros limpios?
Si le falta refrigerante se sobrecalienta y te da este error
Si el intercambio no es bueno también. Están los filtros limpios?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Están limpios, estoy a la espera de cambiar evaporador[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]07 Dic 2019 19:15Temperatura de descarga del compresor
Si le falta refrigerante se sobrecalienta y te da este error
Si el intercambio no es bueno también. Están los filtros limpios?
Cambiar el evaporador ?
Pero has confirmado el diagnostico?
En que te basas para cambiarlo?
Pero has confirmado el diagnostico?
En que te basas para cambiarlo?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
El técnico de fujitsu es el que dice que está ay la avería y como está en garantía pues que cambie lo que tenga que cambiar, siempre que después funcione[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]15 Dic 2019 10:28Cambiar el evaporador ?
Pero has confirmado el diagnostico?
En que te basas para cambiarlo?
OK
Ya nos cuentas como ha terminado el tema
Desconocía que había estado el sat y ha localizado la fuga en el intercambiador de la unidad interior
Ya nos cuentas como ha terminado el tema
Desconocía que había estado el sat y ha localizado la fuga en el intercambiador de la unidad interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
pues llegó, quitó los filtros y automáticamente dijo que era eso, es más se ve una mancha, ahora ay que esperar existencias en almacén[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]16 Dic 2019 07:48OK
Ya nos cuentas como ha terminado el tema
Desconocía que había estado el sat y ha localizado la fuga en el intercambiador de la unidad interior
OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Bueno, después de esperas, llamadas correos... Y mucho frío, Mañana vienen a poner una máquina nueva. Se sigue vendiendo la mísma asyg12llcc después de 2 años?
Se puede cerrar, ya está solucionado