Se escapa el gas

Mensaje por Julian-r » 26 Nov 2019 08:11

Hola, hace 10 días me estuvieron revisando el fujitsu y el diagnóstico fue falta de gas. Hace unas horas que escuché como un golpe y nuevamente el aparato tiene los códigos de fuga de gas. Alguien sabe que podría ser?

Mensaje por chispas-gs » 27 Nov 2019 07:17

Por los datos que facilitas nadie te dará un diagnostico certero

Da codigos de error ?

Se enciende ?

Historia completa,modelo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian-r » 27 Nov 2019 07:52

El modelo es asyg12llcc, el código de error es primera luz verde 10 parpadeos, luz roja 1 parpadeo y tercera luz verde parpadea fijo, lo desenchufo y lo enciendo con menos grados de los que suele estar y funciona durante unas horas, pero vuelve a saltar el error. Normalmente está a 24 grados y ahora a 22

Mensaje por Julian-r » 05 Dic 2019 15:51

Ya ay un diagnóstico. bateria de evaporador, creo que se llama así

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2019 19:15

Temperatura de descarga del compresor

Si le falta refrigerante se sobrecalienta y te da este error

Si el intercambio no es bueno también. Están los filtros limpios?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian-r » 08 Dic 2019 23:04

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
07 Dic 2019 19:15
Temperatura de descarga del compresor

Si le falta refrigerante se sobrecalienta y te da este error

Si el intercambio no es bueno también. Están los filtros limpios?
Están limpios, estoy a la espera de cambiar evaporador

Mensaje por chispas-gs » 15 Dic 2019 10:28

Cambiar el evaporador ?

Pero has confirmado el diagnostico?

En que te basas para cambiarlo?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian-r » 15 Dic 2019 21:26

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
15 Dic 2019 10:28
Cambiar el evaporador ?

Pero has confirmado el diagnostico?

En que te basas para cambiarlo?
El técnico de fujitsu es el que dice que está ay la avería y como está en garantía pues que cambie lo que tenga que cambiar, siempre que después funcione 😂

Mensaje por chispas-gs » 16 Dic 2019 07:48

OK

Ya nos cuentas como ha terminado el tema

Desconocía que había estado el sat y ha localizado la fuga en el intercambiador de la unidad interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian-r » 16 Dic 2019 14:39

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
16 Dic 2019 07:48
OK

Ya nos cuentas como ha terminado el tema

Desconocía que había estado el sat y ha localizado la fuga en el intercambiador de la unidad interior
pues llegó, quitó los filtros y automáticamente dijo que era eso, es más se ve una mancha, ahora ay que esperar existencias en almacén 😰

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2019 19:08

OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian-r » 16 Ene 2020 22:18

Bueno, después de esperas, llamadas correos... Y mucho frío, Mañana vienen a poner una máquina nueva. Se sigue vendiendo la mísma asyg12llcc después de 2 años?

Mensaje por Julian-r » 29 Ene 2020 19:32

Se puede cerrar, ya está solucionado

Cerrado