por fgutierrez » 04 Abr 2011 09:42

Amigo tnieve:
Hay varias preguntas que contestar en tu exposición:
1ª)Habría que saber el por qué se ha estropeado el compresor que cuentas...Si realmente se ha quemado por acidez,...cosa provable,...hay que tener en cuenta que en breve puede quemarse el amigo que trabaja con él...Por lo que tienesalgo de prisa en resover el problema antes de que se queme el siguiente compresor.
2ª) el refrigerante R-22 que dispones en el circuito, sería interesante que lo Recuperes,y si dispusieras deuna máquina Recicladora, lo Recicles almismo tiempo,...es "Oro",vale mucho dinero y además tepuede servir paralimpiar el mismo circuito ú otros ó servir para repuesto de otros equipos. El uso del R-22, no está prohibido,sólo el uso de productos HCFCs que sean de tipo virgen, pero no los Reciclados y/ó Regenerados, en el mantenimiento de los equipos hasta el 32 de diciembre de 2.014.
3ª)Si el caso es que tienes acidez dentro del circuito, lo que hay que hacer es Recuperar el refrigerante, y limpiar de aceites el circuito completamente para evitar que el siguiente compresor y el que queda, no se quemen también. Para limpiar el circuito,lo que vale es sacarlo entero completamente y eso lo tienes disponible en [External Link Removed for Guests]
4ª)El refrigerante que te aconsejo,una vez limpiado el circuito, es el R-407C que es el más próximo a las prestaciones del R-22 para alta tª de evaporación. Se coloca el aceite POE de igual indice de viscosidad, y si quieres usar mejor el Aditivo Zerol ICE...
Si necesitas alguna aclaración sobre lo que te he comentado, te ruego me escribas cualquier nota para ayudarte en éste problema.
Saludos cordiales. fgutierrez

dvm con 20kg r22 1 compresor averiado

por tnieve » 03 Abr 2011 22:00

Debido a que tengo que sustituir un compresor, de dos que lleva, es una maquina de DVM, (va funcionando bien solo con un compresor), es una instalacion que lleva funcionando sin mantenimiento unos 7 u 8 años, lleva unos 20 Kg de R22, mi idea en principio era de sustituir todo el gas por un sustituto del R22, como me han comentado en el almacen de gas de la zona, pero menos mal que he leido este foro, si no la lio, ya que es la primera vez que se me presenta el caso del R22, el cual ya esta prohibido totalmente, me surgen unas dudas, como no tiene ninguna fuga y rinde bastante bien con el unico compresor que funciona, (hasta que casque), quiza use ese compresor para enviar todo el gas a las unidades interiores, 8 unidades, mas el circuito >cierro las llaves>cambio los dos compresores> pongo una toma "obus", para realizar el vacio en circuito de los compresores, abro llaves y a funcionar, pero las dudas son las siguientes: el aceite que no se a "tocado" en 7 años, ¿deberia añadirle aceite nuevo?, ¿limpiar todo el circuito con la maquina anunciada en el foro?, el precio de coste del conjunto de compresores supera los 3000€, necesito alguna opinion. gracias


tneva