Sustituto del R22

Publicar una respuesta


En un esfuerzo por prevenir insersiones automáticas requerimos que completes el siguiente desafio.
Emoticonos
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode está habilitado
[img] está habilitado
[Flash] está deshabilitado
[url] está habilitado
Emoticonos están habilitados

Revisión de tema
   

Expandir vista Revisión de tema: Sustituto del R22

por fgutierrez » 05 Jul 2012 08:29

Amigo Dani:
Por supuesto que puedes usar el R-417A, pero tenderás dos problemas:
1º)Peores prrestaciones de COP y CAP frigorífica que lo que tienes con el R-22.
2º)Puede que al ser el R-417A un producto que es mezcla de HFCs,con solo el 3% de R-600a, puede que no retorne el aceite MO del equipo y se rompa el compresor por falta de aceite en el cárter (conozco muchos casos).
Como consecuencia de ello, la mejor solución es limpiar el circuito completamente y colocar R-407C con POE. Los detalles de como hacerlo ya están colocados en éstemismo tema.
Saludos cordiales. fgutierrez

por dani_clio » 05 Jul 2012 01:03

Como dijo en la anterior respuesta el idela es el R22 regenerado, lo que sale un poco caro, el R417a es el perfecto porque no necesita cambiar el aceite del compresor del R22 lo que nose como estara de precio.

Re: Sustituto del R22

por fgutierrez » 11 Jun 2012 10:36

jcff escribió:Hola.
Al querer cambiar un aire acondicionado de sitio, quise recoger el gas del aparato, pero me equiviqué al cerrar el conducto, y se escapó el gas. Sí, ya se que fué una gran cagada en todos los sentidos.
Ahora necesito volver a cargarlo, pero he oido que el R22 ya no se utiliza, y queria saber que gas se puede utilizar. He leido que es el 407C, pero luego dando más vueltas dicen que tambien se puede utilizar el 410C.
¿Cual es el adecuado?
Gracias.


Estimado amigo:
Hay varias soluciones para tu problema:
1º)Buscas producto R-22 Regenerado, al fin y al cabo,aunque sea caro, es poco lo que necesitas.
2º)Lo sustituyes por R-407C, Lo que pasa es que para aplicar éste producto,tienes que limpiar correctamente los residuos de aceiteMO que hay dentro del circuito, pero eso está disponible y es el producto mas cercano a las prestaciones del R-22, de largo plazo y perfectamente adaptable. la tecnología de como hacerlo está disponible en [External Link Removed for Guests]
3º)Utilizas una tecnología que indica ME con el sistema Replace.
4º)Utilizas cualquiera de los productos "Drop-in" que hay en el mercado, aunque tienen varios problemas :
a.-Peores prestaciones termodinámicas.
b.-Falta de misc/solu. del refrigerante con el aceite MO que hay dentro y se puede romper el compresor por falta de retorno de ese aceite al cárter del compresor.
4º)La solución que indicas del R-410A, no es válida, ya que el prodcuto es mas alta presión que el R-22 y no valen los componentes del sistema.
Saludos cordiales.fgutierrez

Sustituto del R22

por jcff » 08 Jun 2012 22:10

Hola.
Al querer cambiar un aire acondicionado de sitio, quise recoger el gas del aparato, pero me equiviqué al cerrar el conducto, y se escapó el gas. Sí, ya se que fué una gran cagada en todos los sentidos.
Ahora necesito volver a cargarlo, pero he oido que el R22 ya no se utiliza, y queria saber que gas se puede utilizar. He leido que es el 407C, pero luego dando más vueltas dicen que tambien se puede utilizar el 410C.
¿Cual es el adecuado?
Gracias.

Arriba