Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Arlen » 07 Abr 2017 21:50

fgutierrez escribió:Estimados colegas:
Como he dicho en mi presentación, soy especialista en gases refrigerantes, y pongo a vuestro servicio mi ayuda para todo aquel que esté interesado en preguntar lo que tenga a bien con el objetivo de clarificar las dudas que siempre disponemos por haber escuchado opiniones que de alguna manera confunden y son muchas de ellas contradictorias , y así el profesional dispone de una gran confusión y comete errores por ésta causa.
Espero ayudar en el futuro dentro de éste foro.


Los refrigerantes con bajo GWP pueden mezclarse con refrigerantes HFCs o HCFCs de manera de ir eliminando estos ultimos y reemplazarlos por los mas ecologicos sin tener que recueperar primero el gas?

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por chispas-gs » 11 Ago 2016 07:15

Tendrás que mirar las características técnicas de cada uno para ver si son compatibles

Habla con su fabricante o distribuidos

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Israel978 » 11 Ago 2016 02:27

Le puedo poner un compresor nuevo r12 a un equipo de gas r404

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Israel978 » 11 Ago 2016 02:25

Buenas tardes disculpa tengo una duda puedo ponerle un compresor de r12 a un equipo de r404

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Ivan » 15 Jul 2016 00:17

Buenas tardes estimados

Me urge saber a que temperatura se incinera los siguientes refrigerantes:

R-134a
R-141b


Agradezco de antemano su cálida respuesta

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por chispas-gs » 19 Abr 2016 08:05

Porque este cambio de refrigerante ?

Tipo de instalación ? ( refrigeración,cámaras,etc )

Potencia?

Tipo de expansion ?

Cantidad de refrigerante ?

Te refieres al R407C ?

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por principiante » 18 Abr 2016 21:21

Buenos dias:

una pregunta para los expertos

Un cliente me piden cambiar una instalacion de 134 a 407F

en principio he valorado cambiar las valvulas de expansion, filtros y aceite porque no se el tiempo que tiene, pero me surge una duda con respecto a la capcidad del compresor para comprimir dicho gas

El 407F no lo he trabajado mucho y leyendo me dicen que su temperatura de descarga es muy alta,

suponiendo que el condensador y el evaporador tengan capacidad suficiente, ¿que otro problema puede darse?

gracias por vuestras respuestas

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por chispas-gs » 09 Mar 2016 15:43

Fuga escribió:Buenos dias,

Me dedico a la hostelería en Segovia y tengo unproblema con una congeladora con 10 años de antiguedad que me come la moral.

El asunto, es que hace unos 5 años una empresa de instalaciones industriales, tuvo que cambiar el compresor de la camara. Desde entonces, entre una y dos veces sl año, la cámara deja de funcionar. La solución es siempre la misma: Detección fuga, corrección fuga, carga de gas. Mis preguntas son: ¿Es normal que aparezca una fuga cada cierto tiempo? . El gas que cargan (R404) , tiene el impuesto mas caro (79 eur) ¿No podría utilizarse otro menos contaminante?. Muchas gracias por vuestra ayuda.


Abre un tema nuevo para tu caso

Si existen alternativas a ese refrigerante.Habla con un tecnico competente.Otra cosa es el importe de la operación si te es rentable en función del valor del equipo.

Lo que no es normal es que tengas tantas fugas.Todas las reparaciones las a echo el mismo tecnico? es competente?

Puedes llamar al compañero Fernando Gutiérrez que te asesorará perfectamente:

[External Link Removed for Guests]

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Fuga » 08 Mar 2016 07:58

Buenos dias,

Me dedico a la hostelería en Segovia y tengo unproblema con una congeladora con 10 años de antiguedad que me come la moral.

El asunto, es que hace unos 5 años una empresa de instalaciones industriales, tuvo que cambiar el compresor de la camara. Desde entonces, entre una y dos veces sl año, la cámara deja de funcionar. La solución es siempre la misma: Detección fuga, corrección fuga, carga de gas. Mis preguntas son: ¿Es normal que aparezca una fuga cada cierto tiempo? . El gas que cargan (R404) , tiene el impuesto mas caro (79 eur) ¿No podría utilizarse otro menos contaminante?. Muchas gracias por vuestra ayuda.

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Checo » 13 Ene 2016 15:52

Buenos días, me gustaría saber cual refrigerante puede ser utilizado en lugar de R407C, sin tener que realizar cambios en el sistema de refrigeración. Vivo en Venezuela y es posible que cuando necesite utilizarlo no lo encuentre, esa es la razón por la cual estoy tratando de ubicar los equivalentes.

Saludos, Gianni

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por WebMaSTER » 16 Sep 2015 12:22

Hola valdo, abre un hilo nuevo con tu pregunta para no mezclar. Gracias.

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por Valdo Dh » 16 Sep 2015 04:58

Tengo una pregunta.
Aquí en México los sustitutos del r-22 es el mo-29 y el mo-99, yo solo he utilizado el mo-29 y me ha funcionado muy bien.
La pregunta es, cual de los dos refrigerantes es mejor como sustituto del 22?

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por chispas-gs » 20 Nov 2014 12:26

Poderse se puede,otra cosa es el resultado,las composiciones y proporciones son distintas y al mezclarlo que lecturas tomaras las del 12,del 22 ? que ajustes realizaras ?

Seguro que no eres de España jajajaja,el 12 y 22 están prohibidos

No te compliques y usa un sustituto del R 12

El compañero fgutierrez te informara mejor que yo

Un saludo

Re: Consultorio de gases refrigerantes

por calvman » 19 Nov 2014 21:18

Hola te consulto se puede mezclar gas freon r 12 con r 22 porque el r 12 casi no se consigue aguardo respuesta salu2 calvman

por fgutierrez » 29 Ago 2013 11:22

Estimado amigo:
En primer lugar, te ruego que te identifiques y te registres,...es barato porque no cuesta dinero y muy sencillo y así podremos saber con quien estamos hablando.
En segundo lugar y aunque tu escrito no está muy claro, entiendo que la longitud del tubo de aspiración es mas largo que el tubo de líquido expansionado ...¿es eso?. pues si es así, no tiene mucha importancia y por ese concepto, no dejara de funcionar el equipo.
Saludos cordiales. fgutierrez

por Invitado » 26 Ago 2013 18:39

Ke pasa si a una makina de r 410 si el tubo de3/8 es mas corto de lagaria frente a el se 1/4 esto afecta a la makina??

por fgutierrez » 10 Abr 2012 08:08

Rubén, SÍ se puede hacer...
Hay que introducir el refrigerante con el nitrógeno dentro de una botella que tenga sonda....
A continuación, se toma el refrigerante en estado líquido y se traspasa a otra botella (limpia)... Cuando haces ésta operación, se toma el refrigerante solamente y el incondensable queda dentro de la botella incial conjuntamente con la fase vapor del refrigerante contenido...
La recuperación,se corta antes de que empiece a llegar vapor dejando una parte de líquido dentro de la botella incial y eso se envia al "Gestor de Residuos".
Espero que lo hayas entendido,
Saludos cordiales. fgutierrez

tengo una duda

por ruben garcia » 10 Abr 2012 01:08

se puede separar el gas R-22 del nitrogeno, y como se puede hacer

Re: CARG DE REFRIGERANTE

por proclisol » 18 Feb 2009 20:13

fgutierrez escribió:
PROCLISOL escribió:TENGO UNA DUDA:
TENGO QUE CAMBIAR UNA INSTALACION DE R22 A 407, LA CARGA DE REFRIGERANTE EN KILOS ES LA MISMA PARA UN GAS QUE PARA OTRO O POR EL CONTRARIO HAY QUE VOLVER A AJUSTAR EL PESO DEL REFRIGEANTE EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL FUNCIONAMIENTO
______________________________________________
Colega, lo más importante en éstecaso es eliminar los residuos de aceitemineral que existe en la instalación existente, ya que las mezclas de éstecon el aceite POE producen una separación de fases entre los aceites y el nuevo refrigerante y eso perjudica el índice de viscosidad y se puede romper el compresor por falta de lubricidad...
Ahora biendado que la densidad de los productos R-22 y el R-407C son diferentes y que las Tª de saturación de vapor también lo son, bastará con que ajustes de nuevo el recalentamiento de la nueva carga, para ello te recomiendo que leas mi articulo nº5 que está en mi web.
Saludos cordiales. fgutierrez



muchas gracias

Re: CARG DE REFRIGERANTE

por fgutierrez » 17 Feb 2009 09:16

[quote="PROCLISOL"]TENGO UNA DUDA:
TENGO QUE CAMBIAR UNA INSTALACION DE R22 A 407, LA CARGA DE REFRIGERANTE EN KILOS ES LA MISMA PARA UN GAS QUE PARA OTRO O POR EL CONTRARIO HAY QUE VOLVER A AJUSTAR EL PESO DEL REFRIGEANTE EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL FUNCIONAMIENTO
______________________________________________
Colega, lo más importante en éstecaso es eliminar los residuos de aceitemineral que existe en la instalación existente, ya que las mezclas de éstecon el aceite POE producen una separación de fases entre los aceites y el nuevo refrigerante y eso perjudica el índice de viscosidad y se puede romper el compresor por falta de lubricidad...
Ahora biendado que la densidad de los productos R-22 y el R-407C son diferentes y que las Tª de saturación de vapor también lo son, bastará con que ajustes de nuevo el recalentamiento de la nueva carga, para ello te recomiendo que leas mi articulo nº5 que está en mi web.
Saludos cordiales. fgutierrez

Arriba