¿cual es el gas sustituto del r22?

Publicar una respuesta


En un esfuerzo por prevenir insersiones automáticas requerimos que completes el siguiente desafio.
Emoticonos
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode está habilitado
[img] está habilitado
[Flash] está deshabilitado
[url] está habilitado
Emoticonos están habilitados

Revisión de tema
   

Expandir vista Revisión de tema: ¿cual es el gas sustituto del r22?

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por WebMaSTER » 10 Nov 2017 09:49

Hola EVERLAST,

El fin no justifica los medios. Creo que has participado en pocos o ningún foro de Internet donde TODOS tienen sus normas. En fin, eres libre de hacer lo que consideres. Nosotros también.

Un saludo

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por EVERLAST » 09 Nov 2017 22:03

EVERLAST escribió:
WebMaSTER escribió:Gracias por participar y responder everlast, pero te comento un detalle.

En las normas se indica que no se debe escribir en mayúsculas, los motivos están explicados pero básicamente en Internet, escribir en mayúsculas equivale a estar gritando y además se lee peor en las pantallas.

Te invito a que te registres, un saludo!

JAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA ES LO ÚNICO QUE PUDISTE ESCRIBIR EN CONTRA DE EL COMENTARIO QUE TAL SI MI PC SOLO ESCRIBE EN MAYÚSCULAS NO LO PUDISTE PENSAR???


APARTE QUE INTERES ACOMO ESCRIBA LA PERSONA SEGUN LAS NORMAS QUE MARCAS SI TE ESTA DANDO LA SOLUCION A TU PROBLEMA DE MI PARTE QUE ESCRIBA COMO SE LE DE LA GANA MIENTRAS ME SIRVA EL COMENTARIO.



Y QUE HUEVA DE PAGUINA, SI EN VEZ DE VER LA SOLUCIÓN QUE SE LES ESTA DANDO VEN LA FORMA DE COMO ESCRIBE LA PERSONA, NI GANAS DAN DE REGISTRARSE,

SALUDOS SIGAN CON SUS COMENTARIOS BIEN ESCRITOS PERO QUE TÉCNICAMENTE NO DICEN NADA EN REALIDAD, PURO NO SE PUEDE SIN BASES, SIN FUNDAMENTOS Y CON MUCHO DESCONOCIMIENTO DEL TEMA

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por EVERLAST » 09 Nov 2017 21:56

[quote="WebMaSTER"]Gracias por participar y responder everlast, pero te comento un detalle.

En las normas se indica que no se debe escribir en mayúsculas, los motivos están explicados pero básicamente en Internet, escribir en mayúsculas equivale a estar gritando y además se lee peor en las pantallas.

Te invito a que te registres, un saludo!

JAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA ES LO ÚNICO QUE PUDISTE ESCRIBIR EN CONTRA DE EL COMENTARIO QUE TAL SI MI PC SOLO ESCRIBE EN MAYÚSCULAS NO LO PUDISTE PENSAR???


APARTE QUE INTERES ACOMO ESCRIBA LA PERSONA SEGUN LAS NORMAS QUE MARCAS SI TE ESTA DANDO LA SOLUCION A TU PROBLEMA DE MI PARTE QUE ESCRIBA COMO SE LE DE LA GANA MIENTRAS ME SIRVA EL COMENTARIO.

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por WebMaSTER » 09 Nov 2017 18:41

Gracias por participar y responder everlast, pero te comento un detalle.

En las normas se indica que no se debe escribir en mayúsculas, los motivos están explicados pero básicamente en Internet, escribir en mayúsculas equivale a estar gritando y además se lee peor en las pantallas.

Te invito a que te registres, un saludo!

Re: si se puede

por everlast » 09 Nov 2017 17:41

murcianiko3 escribió:Yo tengo el aparato con gas r22, tira frio, aunque le haría falta añadirle un poco más de gas.
¿Teniendo r22 en la máquina podría añadirle su sistituto (407 ó 410 A), o tendría que hacer vacio y recargar todo el circuito con su gas sustituto?
Gracias.




PARA COMENZAR DEBER DE VER SI TIENES FUGAS SI NO TIENES FUGAS NO ES NECESARIO EL GAS, SI LLEGARAS A TENER FUGAS RETIRA TODOS EL GAS CAMBIA EL ACEITE MINERAL DEL R22 POR UNO SINTÉTICO (POLOLIESTES) QUE ES EL QUE OCUPA EL R407, HAS UN BUEN LAVADO DE SISTEMA CON R141B PARA QUE NO QUEDE RESIDUO DEL ACEITE MINERAL DEL R22, YA QUE TIENES LIMPIO EL SISTEMA Y COLOCADO EL ACEITE DEL R407 CARGA EL GAS A LAS MISMAS PRESIONES DE R22 EL EQUIPO DEBE DE FUNCIONAR SIN NINGÚN PROBLEMA .

RECUERDA LIMPIAR BIEN EL SISTEMA PARA QUE NO SE MEZCLEN LOS ACEITES SINO LIMPIAS VAS A TENER MUCHOS PROBLEMAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

NO UTILICES R410 YA QUE SUS PRESIONES SON MUCHO MAYORES QUE EL R22 Y EL R407 Y SE DAÑARA EL COMPRESOR EN POCO TIEMPO.

EL QUE TE DIGA QUE NO SE PUEDE HACER LO QUE TE COMENTO NO TIENE LA MENOR IDEA DE LO QUE HABLA YA QUE SN OP.ESP.EN REFRIGERACIÓN EN UNA ZONA INDUSTRIAL Y YA HE REALIZADO LO QUE TE COMETO ARRIBA Y LOS EQUIPOS TRABAJAN SIN NINGÚN PROBLEMA.

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por chispas-gs » 11 Nov 2016 07:19

Son refrigerantes distintos y usan presiones distintas,etc

El R422D es un sustituto del R22

El compresor a sustituir es el mismo que el averiado ?

¿cual es el gas sustituto del r22?

por yenderosor@gmail.com » 10 Nov 2016 17:04

amigos alguien me podria asesorar tengo una planta fabricadora de hielo en venezuela ella actualmente esta usando gas R422D y se me dano el compresor; he visto varios remanufacturados pero dicen que es para R134 puedo usar con el gas R422D? me podrian aclarar la duda gracias a espera de su asesoria y sabria agradecer

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por Erick El Salvador » 14 Ago 2016 03:17

No se puede solo sustituir el R-22 por R-410 a ya que las pensiones de trabajo son diferentes por ejemplo la de bajá en el r-22 es 60 a 65 psi sin embargo la bajá del 410 oscila los 125, puede romper las válvulas de expansión

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por frigo ortiz » 24 Mar 2016 21:33

se ve que son cierto amigo es poco profesional al decir que solo un gas sirve, sin embargo vez que veo a alguien asi me cuestiono porque el rubro es tan mal mirado, obviamente que por personas tan poco profesionales como este....saludos y no los desprestigien mas.

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por fgutierrez » 22 Ago 2015 12:18

Colega Sanson,
el producto MO99 marca Isceon de Dupont, es bueno para aplicaciones de a/a, pero no para aplicaciones de baja tª de evaporación que es el caso que nos ocupa, donde está el R-22...., aunque hay otras oportunidades y otros productos para hacer que los equipos existentes vayan a la obsolescencia, tal como he indicado en otras contestaciones dentro de éste Post.
Saludos cordiales. fgutierrez

Re: cual es el gas sustituto del r22?

por sanson311 » 22 Ago 2015 01:25

climasan escribió:EL sustituto es el 407A o el 410A, referente al R22, se pueden recargar creo hasta el año 2012 maximo, Esta prohibido montarlas, de todas maneras hay unas ayudas del gobierno para ello, para desechar las de efecto invernadero . R22 :wink: :wink:

el sustituto del r 22 es el MO99

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por fgutierrez » 18 Mar 2015 12:22

Amigo Julio, creo que tienes una empanada mental algo exagerada...
Si estás trabajando con R-22, como indicas que el condensador trabaja con r-410a ????
La primera cosa es que el refrigerante, que te refieres, deberá escribirse como R-410A, y ese refrigerante es de muy alta presión de trabajo y no es posible usarlo en equipos de alta presión como el R-22 que estabas indicando...
En segundo lugar eso de limpiar con r-401b, supongo que querrás decir R-141b, verdad???, porque el que indicas como R-401B es un refrigerante "drop-in" para usar donde está el CFC-12 actuando en baja tª de evaporación.
Bueno eso del R-141b, en Europa, no está permitido usar porque en sistemas abiertos, se Emite gas a la atmósfera inferior y eso es "Delito ecológico". y además, tampoco es la panacea para la limpieza de los circuitos frigoríficos.
Para la limpieza de circuitos frigoríficos, te recomiendo que visites la web [External Link Removed for Guests]
Saludos cordiales. fgutierrez

Re: ¿cual es el gas sustituto del r22?

por Julio z » 15 Mar 2015 21:57

Hola amigo mi consulta es que si teniendo un equipo trabajando con r-22 tenga que cambiar la unidad condensadora por algún motivo, pueda ser por encontrarse el compresor trabado y el condensador trabaja con r-410a tendré algún problema con la válvula de expansión al cambiarle el refrigerante obviamente después de su lavado del sistema con r-401b

Re: gas r22

por Emurgo » 14 Dic 2013 09:26

serio escribió:Hola, escribo porque en mi domicilio tengo instalados 2 bombas de frio/calor con R22; es algo antigua (tiene unos 10-12 años), pero hasta hace un mes y medio funcionaban bien.
Quisiera saber si para las bombas de frio/calor se debe utilizar el mismo gas para sustituir el R22 que en instalaciones de aire acondicionado.

Muchas gracias, saludos.


Sr. Serio:

-La recomendación del sustituto natural es función exclusiva del agente a sustituir pero para seleccionar el adecuado es preciso
efectuar además un análisis técnico especifico de la maquina a cargo de un especialista (Normalmente un ingeniero). Debes
tener además en cuenta que con la substitución no se pretende una mejora de prestaciones (De hecho empeoran sensiblemente)
sino que la dictan leyes internacionales orientadas a la protección medioambiental (Protección de la capa atmosférica de ozono y
combatir el efecto invernadero) .

Saludos

Emurgo

por chispas-gs » 24 Oct 2013 08:44

Anonymous escribió:Buenas tardes, alguien sabe hasta cuando se pueden vender equipos con el gas anterior?


2.6 Particularidades del uso de CFC y HCFC (R22, etc.)
En el caso de los HCFCs, como por ejemplo el R22, los equipos se pueden utilizar de
manera indefinida, si bien no se pueden instalar ni vender equipos nuevos ni ya
existentes. Esto es, no se pueden vender ni comprar equipos de segunda mano que lleven
HCFC, ni tampoco equipos que todavía contengan CFC (R12, R11, etc).
El empleo y manipulación de CFC en las operaciones de mantenimiento y reparación de los
equipos está prohibido. Los equipos se pueden seguir usando, pero en el momento en que
sea necesario intervenir en el circuito, los refrigerantes CFC se deben recuperar......

[External Link Removed for Guests]

por Invitado » 23 Oct 2013 21:53

Buenas tardes, alguien sabe hasta cuando se pueden vender equipos con el gas anterior?

por fgutierrez » 16 Ago 2013 16:53

Estimado amigo A2instalaciones:
Creo que tienes un pequeño ERROR en tu exposición.
El R-417A es un producto destinado a sustituir al R-22 para la alta tª de evaporación, y no del todo seguro en la consecución del retorno del aciete MO (si es que no has limpiado la instalación de sus residuos), pero lo que he recomendado al colega no es para alta Tª de evaporación y por esa razón he recomendado otro producto que SI que será mucho mas acertado que lo que has puesto en tu escrito.
Saludos cordiales. fgutierrez

Sustituto R22

por A2 Instalaciones » 12 Ago 2013 01:30

Hola compañeros de profesion
Puedo aseguraros que el mejor sustituto que existe actualmente en el mercado para el R22 es el R417A,eso si,trabaja casi a la mitad de presion que el antiguo y vale una pasta asi que cuidado con no desperdiciar ni una gota.
Un saludo para todos

por fgutierrez » 02 Jul 2012 08:18

Amigo el producto parqa sustituir al R-22 en éste caso,debería ser el R-404A.
Sin embargo habría que hacedr varias cosas, y para ello necesito saber algunos detalles de tu instalación.
Mi correo es fgutierrez@ofiwet.com
Si quieres nos conectamos al correo y te cuento todos los detalles.
Saludos cordiales. fgutierrez

por jhonhq20 » 02 Jul 2012 04:34

Amigo fgutierrez la verdad no soy un experto en el área por eso te pediría que me quisiera q me pudiera orientar un poco recientemente empecé a trabajar, en dicho lugar cuentan con una cámara de congelados (-15,-20)°C las dimensiones son de (15x15x6)mts y trabaja con refrigerante R-22 trabaja con tres compresores de 30HP bitzer 6g-30,2 y entra casi 26 garrafas y constante mente está trayendo dolores de cabeza con distintos problemas pero uno de los principales es el que de repente se pierde el aceite de los compresores y para por presión de aceite cuenta con un sistema de separador de aceite unas veces regresa abriendo la llave otras no y cada vez están cambiando los empaques y filtros realmente se está poniendo critica la situación, quisiera q me orientes ya que mis conocimientos de refrigeración es básica y peor para sistemas de esta magnitud y con esto del cambio de gas quiero saber qué cosas debo tomar encuenta
gracias de antemano si pudiéramos tomar contacto seria genial
Jhonhq_20@hotmail.com

Arriba