Re: refrigerante 410-a

Nota por abusabate » 13 Ago 2014 01:51

a

Re: refrigerante 410-a

Nota por fgutierrez » 30 Jul 2014 10:16

Bueno, no creo que sea tan importante esa pequeñísima contaminación por el uso del mismo puente de manómetros para uno u otro producto ...lo importante es conocer realmente lo que hay que hacer para la carga óptima de refrigerantes y conociendo las tªs de saturación de vapor para cada producto, y la medida de la presión con esos manómetros, ya estaría resuelto.
Saludos cordiales. fgutierrez

Re: refrigerante 410-a

Nota por chispas-gs » 30 Jul 2014 07:29

No repitas el tema

No te lo aconsejo por:

Puede tener resto de aceite incompatibles

Desajustes por fatiga,antiguedad,etc

Rango de presiones,etc,etc

Re: refrigerante 410-a

Nota por noguez » 29 Jul 2014 23:38

buenas tardes . quisiera saber si puedo utilizar manometros que son para R-22 en un equipo que maneja R 410a

Re: refrigerante 410-a

Nota por noguez » 29 Jul 2014 23:17

buenas tardes . quisiera saber si puedo utilizar manometros que son para R-22 en un equipo que maneja R 410a

Nota por WebMaSTER » 07 Jul 2013 21:10

Hola Jorge, abre un nuevo tema para tu pregunta. Directamente en el foro de gases, pinchas en nuevo tema.

http://www.elaireacondicionado.com/foro/gases-vf14.html

También te invito a que te registres.

Saludos

Nota por Invitado » 06 Jul 2013 04:09

si soy jorge mi pregunta es si hay un parametro fijo de presiones a temperaturas y condiciones normales en el hambiente para el refrigerante 410-a o siemepre varian.
por ejemplo aqui en tegucigalpa las del R22 son 60psi de baja y 350psi de alta, dicen que 130psi de baja y 450 de alta para el 410-a que tan sierto es

Nota por fgutierrez » 29 Oct 2012 09:08

Estimado amigo:
Si colocas colorante para detectar el punto de salida de fuga del sistema, tienes varios inconvienientes:
1º)Si el producto sale por el "agujerito" , normalemente tardará tiempo indefinido para que dé la vuelta al circuito y tome el hueco de la salida.
2º)Puede que el "agujerito" sea mas pequeño que el tamaño de la molécula del aceite y del corolante y porlo tanto no salga por ese agujerito.
Para lozalizar la/s fugas hay una tecnología que seguramente te podrá ayudar en esa tarea que es la de Ultrasonidos. Miraté mi web y verás de qué se trata y como consecuencia, deberías ponerte en contacto con la firma que lo fabrica que tiene distribuidores en México.
Saluedos cordiales.fgutierrez

Nota por rodridav » 26 Oct 2012 20:06

PUEDO COLOCAR UNA CAPSULA DE TINTA AL SISTEMA DE GAS R-410A EL SISTEMA TRABAJA EN CHILLER DE 20 TONS Y REQUIERO LOCALICAR FUGA DE GAS

Nota por rodridav » 26 Oct 2012 19:51

fgutierrez escribió:Colega Marco, el refrigerante R-410A, se comporta casi como un producto puro, por lo tanto ajusta la carga sin más, pero lo del otro colega hay que tenerlo en cuenta por si hay fuga es lo primero que hay que Localizar.
Saludos fgutierrez

Nota por fgutierrez » 17 Oct 2011 18:32

Abraham: Buenas tardes también...
Si recargas un sistema que dispone de R-410A con otro refrigerante como el R-404A, en realidad,no te pasa nada especial...pero:
+Se perjufica la CAP frigorífica ya que el primero es usado con una tecnología de muy alta presión y el segundo para alta presión.
+Además hay otro perjuicio sobre la CAP y es que el R-404A es bueno para la media tª de evaporación y mejor para la baja, y...cuando se utiliza el R-410A el equipo tendrá normalmente una tª de evaporación dealta y ahí funciona peor el R-404A.
Los aceites que se utrilizan para la lubricidad del compresor es también normalmente POE, conlo que tendrás retorno delmismo al cárter del compresor...
Saludos cordiales. fgutierrez

preguntar..

Nota por abraham » 17 Oct 2011 18:05

Hola, buenas tardes..

Tengo una duda..

Puedo rellenar un equipo que esta diseñado para r410 con r404?.. No encontre en ninguna parte si son compatibles.. ojala me puedan ayudar.. Gracias de antemano..

Nota por fgutierrez » 24 Jun 2011 18:43

Amigos invitados: ¿por qué no os dais de alta y así sabemos todos quien esel que escribe?...solo como sugerencia,porque a mí me dá igual, al fin y a la postre, son muchos mas los que leen, que los que escriben...
Bueno, he escrito muchas veces que no es cuestión de presión, sino una combianción de presión/tªs que deben manejarse cuando se realizauna cargade gas...
Por esa razón he escrito hace mucho tiempo un articulo que está disponible en éste mismo foro con el nombre de "la carga de refrigerante óptima" y el nº 5 de mi última serie de articulos...
Además de leerlo que os recomiendo, hay que tener en cuenta que las tªs de trabajo de un sistema firgorífico que no tiene elementos que fijen la Tª de condensación, ésta dependerá de el aire cambiente (cuando se condensa con aire) y del propio diseño del equipo frigorífico...y que la tª delaire ambiente hace que resulte una tª decondensación diferente dependiendo de la misma...
La Tª de evaporación, por tanto, es consecuencia de la de condensación (también la tª del aire que estamos enfriando, naturalmente), ya que elcapilar ó VET incluida en el sistema es fija y va a provocar una presión variable como consecuencia...
Pero por ese motivo, y si lees el articulo, verás que lo que hay que hacer es ajustar el recalentamiento,cuando el sistema está practicamente a régimen...
Espero haber ayudado con ésta contestación.
Saludos cordiales.fgutierrez

R 410A

Nota por Invitado » 24 Jun 2011 02:44

Cual es la presion manometrica en PSI del R 410A en unidades minisplit inverter?

Nota por Invitado » 24 Jun 2011 02:24

Estimados colegas
Siguiendo la pregunta de Marco, Gutierrez ya que estoy completando la carga de refrigerante sin la balanza cual seria la presion que debe marcar el manometro?

Nota por link » 24 Jun 2011 02:22

fgutierrez escribió:Colega Marco, el refrigerante R-410A, se comporta casi como un producto puro, por lo tanto ajusta la carga sin más, pero lo del otro colega hay que tenerlo en cuenta por si hay fuga es lo primero que hay que Localizar.
Saludos fgutierrez

Nota por fgutierrez » 28 Sep 2010 16:26

Amigo invitado:
la verdad es que no es compatible pasar de una tecnología de alta presión a otra de muy alta presión (tal como el paso de R-22 a R-410A)
El sistema existente que utiliza el R-22 se puede transpotar a otro de equivalente presión de trabajo (en el a/a) como el R-407C....y otros pero el más cercano en prestaciones de todos es el R-407C.
Saludos cordiales. fgutierrez

Re: refrigerante 410-a

Nota por Invitado » 28 Sep 2010 16:14

puedo combertir un sitema diseñado para r 22 a 410a

Nota por fgutierrez » 25 May 2010 23:39

Amigo,el refrigerante R-22 es de alta presión de trabajo...
El refrigerante R-410A es de muy alta presión de trabajo...
Éste último dispone por lo tanto casi 50 % más de CAP frigorífica, pero no se puede colocar en aquellos equipos que están diseñados para el R-22, por esa tecnología de presión.
Saludos cordiales. fgutierrez

Nota por Chong » 25 May 2010 00:34

Tengo una pregunta cual es la diferensia entre los equipos de aire acondicionado k ocupan el refrigerante R-22 y el 410a
?? Cual es el variante ?