por RafaelRo » 07 May 2020 12:47

Ángel 1 migue escribió:
01 May 2020 23:52
Tengo un aire nedoca inverte y me esta dando error P0 y el fan del evaporador no arranca
Como dice el compañero tendrías que indicar marca y modelo.
Aun así, P0 puede ser debido a la protección eléctrica. Te recomiendo comprobar capacitador o condensador de compresor y de ventilador.

Si nos puedes indicar años...marca...modelo, podremos ayudarte con más exactitud.

Re: CODIGOS ERRORES

por chispas-gs » 04 May 2020 08:33

Ángel 1 migue escribió:
01 May 2020 23:52
Tengo un aire nedoca inverte y me esta dando error P0 y el fan del evaporador no arranca
Pero si no dices la marca ni el modelo te pueden contestar de todo

Re: CODIGOS ERRORES

por Ángel 1 migue » 01 May 2020 23:52

Tengo un aire nedoca inverte y me esta dando error P0 y el fan del evaporador no arranca

Re: CODIGOS ERRORES

por Ángel 1 migue » 01 May 2020 23:49

Tengo un aire inverte y me esta dando error P0 y el fan del evaporador no arranca

Re: CODIGOS ERRORES

por Invitado » 03 Ago 2019 22:36

Tengo una tgm y me salió el código p0 , el compresor prende y se apaga, qué pude ser?

Re: CODIGOS ERRORES

por qlqmenol » 09 Jun 2019 22:16

Buenas, necesito ayuda, tengo un split gplus de 18 y me arroja el error E3, que podría ser esto?

Re: CODIGOS ERRORES

por marta5 » 05 Abr 2019 10:02

En internet seguro encontrarás una barbaridad de manuales con los códigos de errores más frecuente. Tan solo tienes que poner tu modelo y marca de aire acondicionado. Un saludo.

Re: CODIGOS ERRORES

por chispas-gs » 01 Abr 2019 07:23

No tengo los errores de ese modelo,pero los equipos de ventana solo dan errores relacionados con sondas,fan y poco mas

Da el fallo al enchufarlo o al encenderlo?

Falla en frio,en fan y en calor ( si tiene ) ?

Re: E2 en Haier de 18000BTU

por simon19 » 31 Mar 2019 14:34

simon19 escribió:
31 Mar 2019 09:40
buenos dia, sera posible que me pueda decir que significa y como se puede reparar lo que aparece en la pantalla del aire acondicionado Haier de 18000 de ventana, ya que a raiz de los apagones aparecio este codigo, a pesar de que tiene protector lo que refleja en la pantalla es E2 y es un Haier de 18000 BTU Modelo ESA418J

E2 en Haier de 18000BTU

por simon19 » 31 Mar 2019 09:40

buenos dia, sera posible que me pueda decir que significa y como se puede reparar lo que aparece en la pantalla del aire acondicionado Haier de 18000 de ventana, ya que a raiz de los apagones aparecio este codigo, a pesar de que tiene protector

Re: CODIGOS ERRORES

por Martin Roman » 07 Ene 2019 22:42

el aire fue instalado hace dos años, soy técnico, pero no tengo mucha experiencia, no quise tocar nada, cuando el equipo se enciende, salta el código 88 cuando intenta arrancar el compresor

Re: CODIGOS ERRORES

por Martin Roman » 07 Ene 2019 20:25

Buenas tardes, tengo un código de error 88 en un split Elektra y no se por donde arrancar, alguien que me pueda ayudar, el aire fue instalado hace dos años, cuando intenta arrancar el compresor, salta ése error se levanta el flap y se apaga el compresor, que puede ser?

Re: codigos de error

por chispas-gs » 31 Oct 2018 07:22

Invitado escribió:
leonardo chacon escribió:buenas nesecito saber que significa el codigo ch 1, y tambien 14 en un vrv lg.
Buenos dias,tiene un apartado especifico para averias de LG:

https://www.elaireacondicionado.com/for ... g-f24.html

Exponga su caso alli y especifique mas y mejor,como por ejemplo:

Historial del equipo
Pruebas realizadas
Si es usted usuario,tecnico o instalador
Modelo
Etc

P.D.:

El CH1 suule ser sonda y el 14 exceso de consumo del compresor

Re: codigos de error

por Invitado » 30 Oct 2018 23:17

leonardo chacon escribió:buenas nesecito saber que significa el codigo ch 1, y tambien 14 en un vrv lg.

Re:

por ahorraclima » 16 Jul 2018 14:03

chispas-gs escribió:Le has echo un reset?


Hola, mejor que te pongas en contacto con el servicio técnico oficial.

Re: CODIGOS ERRORES

por chispas-gs » 12 Jul 2018 07:32

En el mando selecciona timer off apuntando hacia la U.I.

Re: CODIGOS ERRORES

por gLIENDOP » 12 Jul 2018 00:45

Saludos cordiales amigos. Tengo un equipo marca KLEYTON modelo KAS-12CR que una vez encendido después de unos 12 o 15 min se apaga sin arrancar el compresor y aparece el mensaje de error EC. Despues de una revisión en internet me he convencido de que en mi caso el problema se debe a EL PROGRAMADOR DE TIMER ACTIVADO porque el problema se inició cuando programé el timer para apagar el aire acondicionado. No he tenido exito al tratar de conseguir el manual del equipo. He tratado de quitar la opción del temporizador reseteando el control y desconectando y conectando el equipo pero el problema sigue. Agradecería muchísimo cualquier comentario que me ayudara a resolver el problema. Saludos de nuevo

Re: ferreira hotel

por juan 2008 » 08 Abr 2017 18:17

kuroi escribió:que modelo tienes ??? a ver si te puedo ayudar

salu2

mabe 12000 btu

Re: CODIGOS ERRORES

por chispas-gs » 10 Ene 2017 07:11

nicolas ruiz escribió:BUENAS TARDES TENGO UNA AIRE PARKER DE 12000BTU Y ME MARCA UN CODIGO DE ERROR E2 Q PUEDO HACER PARA SOLUCIONARLO



No escriba en mayúsculas,lo dicen las normas del foro y se lee peor

Este hilo es sobre los errores de las LG que nada tiene que ver con la marca que menciona

Abra un tema nuevo y especifique mas y mejor,historial,pruebas realizadas,etc

Re: CODIGOS ERRORES

por nicolas ruiz » 09 Ene 2017 20:06

BUENAS TARDES TENGO UNA AIRE PARKER DE 12000BTU Y ME MARCA UN CODIGO DE ERROR E2 Q PUEDO HACER PARA SOLUCIONARLO