Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo puedo

Publicar una respuesta


En un esfuerzo por prevenir insersiones automáticas requerimos que completes el siguiente desafio.
Emoticonos
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode está habilitado
[img] está habilitado
[Flash] está deshabilitado
[url] está habilitado
Emoticonos están habilitados

Revisión de tema
   

Expandir vista Revisión de tema: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo puedo

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por chispas-gs » 13 Dic 2016 08:34

Sabes lo que significa medir salto termico ?

Mide la temperatura en la entrada y en la salida del evaporador y lo mismo del condensador

Di el consumo real que tiene el equipo midiéndolo con una pinza amperimetrica

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por Invitado » 12 Dic 2016 22:30

Real 3 amper y 5,6 es l máximo . El térmico no salto porque es compresor nuevo.

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por chispas-gs » 12 Dic 2016 19:36

Salto termico ext e int ?

Consumo nominal 3 Amp y real ?

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por Invitado » 12 Dic 2016 18:47

El compresor es d la misma potencia
Y no la misma marca. Desde ya gracias por tomarse el tiempo de responder

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por Invitado » 12 Dic 2016 18:43

No hize barrido con nitrogeno . Lo q use fue 141. Y el consumo nominal es de 3a y de maximo5,6.

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por chispas-gs » 12 Dic 2016 07:17

No le ha echo barrido con nitrógeno?

Responda a todas las preguntas,faltan por contestar

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por Marcelo loiacono » 11 Dic 2016 15:29

Lleva R 22 , no salta por térmico nada . No se q puede ser !! :shock: :( :?:

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por Marcelo loiacono » 11 Dic 2016 15:24

Cambie l compresor porque estaba pinchado y quemado. Los ventiladores andan bien ,l filtro se lo cambie .por todos lados lo corte a ver si estaba tapado. Y l estoy haciendo vacío con una máquina de 140. Puede ser q tenga un poco de humedad? Q puede hacer?. Gracias por su tiempo. Y respuestas.

Re: Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo pue

por chispas-gs » 11 Dic 2016 11:03

Porque cambiaste el compresor?

Es del mismo tipo,marca,potencia,etc ?

Cambiaste el filtro?

Que refrigerante lleva ?

Salto termico ext e int ?

Consumo nominal y real ?

Estado del/los ventiladores,intercambiadores,etc ?

Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo puedo

por Marcelo loiacono » 10 Dic 2016 17:21

Tengo un Surray compacto frio . Con compresor nuevo recién puesto y no anda .le revise de todos lados tiene capilar limpio y le puse válvula de servicio en la alta en el filtro.y la alta no llega a 100 libras y la baja no baja de 60 q puede ser ?

Arriba