chispas-gs escribió:Si,seguro

La semana pasada mismo problema con otro equipo

En este caso repare el rectificador y sustituí el ACTPM

En los manuales te dan puntos de medición

He encontrado este vídeo por la red :

[External Link Removed for Guests]
Sii, ese video lo ví en su día, y comparé las medidas que debía dar en ese módulo con las de mi módulo, y la verdad que no me coincidía casi ninguna medida. Ya no se si era porque no es el mismo módulo, o porque mi módulo estaba defectuoso.....

Tambien tengo un pdf, donde te indican las medidas que debe dar para comprobar ese modulo, pero claro, es para modulo ACTPM Hitachi, no se si son validas para el modulo ACTPM que traía esta máquina, ya que no me coincidían las medidas.

Un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 27 Sep 2018 07:44

Si,seguro

La semana pasada mismo problema con otro equipo

En este caso repare el rectificador y sustituí el ACTPM

En los manuales te dan puntos de medición

He encontrado este vídeo por la red :

[External Link Removed for Guests]

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 26 Sep 2018 20:24

chispas-gs escribió:Gracias por cerrar el tema

Cuando se va el modulo ACTM arrastra la placa que la alimenta,esta ultima se suele reparar con éxito

Con estos síntomas se observa que no están los 320 vdc y que la PTC se caliente por corto en la zona de DC
No hay de que hombre! Es lo que debería hacer todo el mundo, para que quede constancia de los problemas y soluciones.

Entonces según tus conocimientos, al irse el filtro ACTM, éste ha producido la avería en la placa anterior, que lleva el rectificador?

Un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 26 Sep 2018 16:12

Gracias por cerrar el tema

Cuando se va el modulo ACTM arrastra la placa que la alimenta,esta ultima se suele reparar con éxito

Con estos síntomas se observa que no están los 320 vdc y que la PTC se caliente por corto en la zona de DC

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 26 Sep 2018 13:43

Comentar que esta máquina se reparó. Para futuros problemas similares, el filtro estaba también en mal estado.

Un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 03 Ago 2018 10:40

chispas-gs escribió:No descartes la placa de control y lo que pudiera dañar el corto del puente


No, descartar no descarto nada, pero no creo que vayan por ahi los tiros.... Lo que mas tengo entre ojos es el filtro ACTPM

Pero claro, si existiese algún método para comprobar dicho filtro, en el manual de servicio aparecen los diagramas de todas las placas menos la del filtro ACTPM :cry:

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 03 Ago 2018 07:18

No descartes la placa de control y lo que pudiera dañar el corto del puente

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 02 Ago 2018 19:56

chispas-gs escribió:Por eficiencia y hasta que por comunicación no lo demande no entra el rele y no hay tensión en continua para alimentar el compresor,ventiladores,etc.Las placas llevan otra fuente para alimentar la lógica y la comunicación ( en la mayoría de los casos )

Si el puente funciona y los condensadores no hay tensión revisa lo que tienes en medio


Vale, entiendo. Pero en este caso, he revisado los diagramas de las placas, y no veo que haya otra fuente.... Igual se me esta pasando algo....

Según entiendo, alimenta al rectificador con 230VAC, salen sobre 300VDC hacia el filtro activo, de ahí a los condensadores grandes, y ya vuelve a la IPM y tambien alimenta con con esos 300VDC la placa principal de control, donde esta el transformador que saca los 12V y diferentes voltajes mas.

Igual se me escapa algo. Dices que si no tengo tensión en los condensadores revise lo que tenga en medio, pues lo que tengo en medio es justamente el filtro activo ACTPM.

He encontrado un pdf con datos para comprobar un filtro ACTPM de Hitachi, que según parece es compatible con el que tengo yo (PM-601BSG). No se si coincidirán las medidas entre un módulo y otro, pero desde luego las medidas me varían bastante.

Un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 02 Ago 2018 07:26

Por eficiencia y hasta que por comunicación no lo demande no entra el rele y no hay tensión en continua para alimentar el compresor,ventiladores,etc.Las placas llevan otra fuente para alimentar la lógica y la comunicación ( en la mayoría de los casos )

Si el puente funciona y los condensadores no hay tensión revisa lo que tienes en medio

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 01 Ago 2018 10:55

chispas-gs escribió:En la mayoría de las placas no tendrás hay tensión hasta que por comunicación no lo solicite la U.I.

Otra posibilidad es que tengas un exceso de consumo y te haya provocado que se estropee el puente rectificado y que no tengas tensión en los condensadores.Desconecta el motor ventilador/es de la UE,etc con el equipo sin tensión y vuelve a medir tensiones


Pero entiendo que ahi deberia haber siempre tensión, ya que sin tensión en P y N tampoco hay tensión en la placa principal para transformar a 12VDC, y por tanto la maquina esta muerta. Y estando muerta, no puede haber comunicacion con la unidad interior....

Asi lo entiendo yo, aunque igual estoy equivocado. En cuanto a desconectar ventiladores, compresor, etc. lo probé tambien pero el resultado fue el mismo, asi que entiendo que el problema no lo produce ni los ventiladores ni el compresor

Ahora por lo menos el puente esta bien, ya que le llegan los 220VAC y salen los 300VDC. Pero claro, de ahi van al filtro activo, y en la salida 0V. Por tanto en condesadores hay 0v y las placas muertas.....

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 01 Ago 2018 07:14

En la mayoría de las placas no tendrás hay tensión hasta que por comunicación no lo solicite la U.I.

Otra posibilidad es que tengas un exceso de consumo y te haya provocado que se estropee el puente rectificado y que no tengas tensión en los condensadores.Desconecta el motor ventilador/es de la UE,etc con el equipo sin tensión y vuelve a medir tensiones

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 31 Jul 2018 23:05

chispas-gs escribió:A ratos,avisa antes


Bueno, pues os comento:

Hoy hemos podido pasarnos a probar la placa con el rectificador cambiado, pero por desgracia algo sigue fallando.

La unidad interior continua dando el mismo fallo de comunicacion, y la unodad exterior parece estar muerta...

He comprobado al tacto el termistor, y tenía algo de temperatura, pero nada que ver con antes que se ponía achicharrando...

He medido tension a la entrada del rectificador, y me llegaban 220v.

He medido en la salida del rectificador, y tengo alrededor de 300VDC

He medido en la entrada del filtro activo (PM-601BSG) y tambien llegan los 300VDC.

En cambio, al medir en la salida de este modulo hacia los condensadores (P y N) no tengo tensión. 0v.

Es decir, a los condensadores no llega tension.

Por tanto, entiendo que este modulo de filtro activo esta averiado. El problema es que este modulo viene completamente cubierto por una especie de silicona y es imposible ver los componentes y mucho menos comprobarlos.

Sabeis si hay algun metodo para comprobar este modulo??

Gracias y un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 25 Jul 2018 20:21

chispas-gs escribió:A ratos,avisa antes


Vale, gracias. Te he enviado un MP.

Saludos.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 25 Jul 2018 10:37

A ratos,avisa antes

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 25 Jul 2018 10:12

chispas-gs escribió:Por eso no te preocupes,yo tengo,traetelo y lo medimos,si esta mal yo te lo suministro


Perfecto, muchisimas gracias. Tu sueles estar en vuestra oficina??

Un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 25 Jul 2018 07:22

Por eso no te preocupes,yo tengo,traetelo y lo medimos,si esta mal yo te lo suministro

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 24 Jul 2018 20:43

chispas-gs escribió:Puentear la PTC es como puentear un fusible,esta protección se calienta porque hay un corto en la zona de CC ( IGBT,IPM,Rectificador,ventiladores,etc )

Prueba desconectando el/los ventiladores que tambien se alimentan en CC


Si, eso lo tengo mas o menos claro.

La cuestión es que creo que el problema está en el rectificador, ya que he desconectado todo de esta placa (salida a compresor, placa de filtro activo de potencia, placa de condensadores, etc) y sigue estando el corto. Por tanto estoy seguro que el corto lo produce el rectificador, ya que en esta placa simplemente entran 220VAC al rectificador, y una vez rectificados a CC los manda a al filtro activo de potencia, condensadores, etc.

Es decir, si desconectando todo, le aplico 220VAC al rectificador y sigue saltando, es que el corto tiene que estar ahi. Espero que no haya afectado a nada mas.

Supongo que lo complicado será encontrar este mismo rectificador "LL25XB60", ya que tiene que ser el mismo por el tema del disipador.

Un saludo.

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por chispas-gs » 24 Jul 2018 18:25

Puentear la PTC es como puentear un fusible,esta protección se calienta porque hay un corto en la zona de CC ( IGBT,IPM,Rectificador,ventiladores,etc )

Prueba desconectando el/los ventiladores que tambien se alimentan en CC

Re: Unidad exterior General / Fujitsu muerta!!

por Luka_gr » 24 Jul 2018 14:13

He comprobado el rectificador mas detenidamente, y creo que esta en corto. Midiendo en modo continuidad, tengo continuidad entre el + del rectificador y una de las entradas de AC, y el - del rectificador con la otra entrada de AC tambien tengo continuidad.

¿Que opináis? Un saludo.