Re: Fujitsu acy100uia-lm,no calienta

por chispas-gs » 29 Ene 2020 08:43

Tiene un exceso de temperatura en la descarga del compresor por falta de refrigerante

Este equipo no se tendría que haber instalado,las interconexiones no son compatibles

Trae pre-carga para hasta 20 metros

Adicional 40 gr/metro para 3/8-5/8

Le falta la adicional mas la diferencia de la tuberia

Fujitsu acy100uia-lm,no calienta

por Francisco llorens » 26 Ene 2020 11:46

Hola Buenos días,me han instalado una máquina
Fujitsu y cuando se puso en marcha salió error 00:A1,se reseteo y desapareció y el tema es que no calienta,me dicen que hay que añadir gas,pero que la tubería que tengo también es un problema por que son de 3-4 y hay mucha distancia entre máquina ext e int que sería de unos 25m de alto y unos 35 metros en total,a ver si alguien me puede decir algo sobre este tema,gracias y un saludo.