Re: CH65

por chispas-gs » 19 Dic 2018 15:26

Que tensión tienes en el conector de la sonda del disipador con ella desconectada ?

CH65

por Killswitch Engage » 18 Dic 2018 23:40

Saludos, tengo una avería en mi aparato de aire, salta el código CH65, no se enciende, he medido todos los sensores y están bien,excepto el del disipador, da una resistencia de 5k que no es normal, lo he cambiado, sigue sin funcionar, incluso he puesto una resistencia de 10k para descartar otro sensor defectuoso, nada de nada... debe ser la placa ? Si es así, por donde empiezo?
Muchas gracias y felicidades por el foro