Re: LG inverter de conductos no enfria

por chispas-gs » 05 Jun 2018 07:13

Sin datos técnicos no se puede diagnosticar con certeza pero a priori todo lo que comentas es normal y maxime cuando en modo bomba de calor te funciona bien

Outdoor,te esta diciendo que la maquina exterior esta funcionando

Si tocas las válvulas de servicio y la de mayor tamaño esta fría eso significa que esta retornando desde la interior,por lo que esa bateria tiene que estar fría

Revisa intercambio ( filtros,turbina,etc )

P.D.: No son válvulas de alta y baja,sino de gas y liquido.No dice modelo pero no llevan electrovalvulas

LG inverter de conductos no enfria

por seyna » 04 Jun 2018 22:37

Buenas, haber si alguien me puede echar una mano. Al pasar este verano la máquina a frio no enfría. El compresor se olle pero al tocar las válvulas la de alta está a temperatura normal y la de baja está fría. ¿Prodria tener algo que ver la electro válvula?
La he puesto en modo calor y funciona. Otro detalle mientras está funcionando en frío pone en la pantalla outdoor.