Averia 4 en lg e12 elua3

Publicar una respuesta


En un esfuerzo por prevenir insersiones automáticas requerimos que completes el siguiente desafio.
Emoticonos
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode está habilitado
[img] está habilitado
[Flash] está deshabilitado
[url] está habilitado
Emoticonos están habilitados

Revisión de tema
   

Expandir vista Revisión de tema: Averia 4 en lg e12 elua3

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por chispas-gs » 05 Dic 2018 07:12

El 95% de los climatizadores son split

Supongo que te refieres a tipo mural o de pared

A estos tambien se les puede poner bombas de condensados y los fabricantes las venden como accesorio y en las pcb de las ui vienen preparadas para ello ( en algunos casos ) dos conectores,uno para alimentación y otro para boya,es este ultimo el que te comento que revises por si acaso tu modelo lo tiene habilitado

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por felix » 04 Dic 2018 23:38

Bomba de condensados?
Es un split. No se nada de puente para la bomba dd condensados. Explica porfa

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por chispas-gs » 04 Dic 2018 13:35

El error CH04 tambien hace referencia a bomba de condensados,si este equipo no la tiene como opcional asegúrate de que el puente este echo

Re visa el estado de resto de sondas

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por felix » 04 Dic 2018 09:35

Se lo que me dices he visto otras placas LG y efectivamente llevan sonda en el disipador.
Pero está placa no lo lleva. He cambiado la sonda Th2 y me sigue dando la misma avería

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por chispas-gs » 03 Dic 2018 19:49

Mira bien,la sonda no se ve,esta por debajo del disipador y entre la placa,sale el cable por un orificio y se conecta a un conector de 2 pins

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por felix » 03 Dic 2018 10:31

siempre da error y nunca funciona. Está placa no lleva sonda en el disipador. Y la sonda Th2 es la encapsulada que va al compresor y además me da un valor muy elevado.
Voy a probar a empalmar le otra que tengo por aquí y ya te cuento

Re: Averia 4 en lg e12 elua3

por chispas-gs » 03 Dic 2018 07:24

No es la sonda de descarga del compresor sino la sonda del disipador en la PCB de la UE

Se le hace reset funciona otra vez o siempre da error y nunca funciona ?

Averia 4 en lg e12 elua3

por felix » 02 Dic 2018 12:04

Hola a todos.
Mirad digo error 4 por que el leds * parpadea 4 veces y para.
Segun lo q e podido inversitigar, posible termistor th02 en corto. Pero no estoy seguro por q los datos q salen es para art cool.
Total q e revisado la sonda del compresor y me da 160k.
Me podeis hechar una mano?