rxs50b b/c r410 Error EA

Publicar una respuesta


En un esfuerzo por prevenir insersiones automáticas requerimos que completes el siguiente desafio.
Emoticonos
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode está habilitado
[img] está habilitado
[Flash] está deshabilitado
[url] está deshabilitado
Emoticonos están habilitados

Revisión de tema
   

Expandir vista Revisión de tema: rxs50b b/c r410 Error EA

Re: rxs50b b/c r410 Error EA

por chispas-gs » 22 Oct 2020 18:41

Correcto

Re: rxs50b b/c r410 Error EA

por electronfrio » 22 Oct 2020 15:17

la maquina no sabe si la valvula de cuatro vias esta defectuosa, simplemente calcula esa averia en base a unos sensores de temperatura (que en muchas ocasiones fallan)

Re: rxs50b b/c r410 Error EA

por chispas-gs » 11 Oct 2020 14:34

Depende

Hay que diagnosticarla

Pueden ser varias cosas

Solenoide,cableado,conector,valvula,placa,etc

rxs50b b/c r410 Error EA

por Yoguiali » 10 Oct 2020 13:15

Buenos días

Tengo una máquina Daikin modelo rxs50b b/c r410 desde hace 13 años, y desde hace tiempo me aparece el error "Unit No. 0 EA" y la máquina no arranca.

Se soluciona desconectando la luz de la general de la casa y volviendo a conectarla, así funciona durante un rato pero al final vuelve a quedarse sin funcionar.

Mirando los códigos de error, me sale que pudiera tratarse de "Unidad Exterior Válvula de cuatro vías defectuosa" la pregunta es:

¿Este tipo de reparaciones son muy caras?

Si sigo utilizándola, desconectando la luz y volviendo a conectarla, ¿ podría estropearse más y la reparación ser más cara?


Muchas gracias

Arriba