Voy a instalar un sistema de aire acondicionado por conductos y no tengo claro si la máquina escogida será suficientemente potente:
Superficie útil total de la vivienda: 62 m²
Zona a climatizar total: 45 m²
– Salón: 18 m²
– Dormitorio: 12m²
– Dormitorio/despacho: 9 m²
– Cocina: 6 m²
Altura de las habitaciónes 2,5 metros.
Espacios abiertos comunicados con la zona a climatizar: recibidor y pasillos, 9 m²
Otros espacios sin climatización que se pueden aislar (cerrando puertas): baños y lavadero, 7 m²
El sistema de climatización será por conductos, Mitsubishi SPEZS-60VJA (5700 kW / 4900 frigorías, "standard inverter").
El edificio es de nueva construcción (calificación energética B) y está situado en Barcelona.
La única parte de la vivienda que realmente está expuesta al exterior tiene orientación Norte y aislamiento térmico, y no incide el sol directo salvo una 1 hora al inicio de la mañana y muy tangencialmente .
En esta fachada hay 3 ventanas con un total de unos 9 m², climalit (doble cristal) y de aluminio con rotura de puente térmico.
La vivienda tiene por encima una cubierta pero también con aislamiento térmico y el sol incide sobre ella solo hasta las dos de la tarde.
Ocupación de la vivienda, dos personas, con más o menos los típicos electrodomésticos y aparatos (iluminación led).
Además del aire acondicionado instalaré un sistema Airzone, pensando en poder independizar temperaturas de climatización en algunas zonas y en que normalmente no se ocupará el total de la vivienda simultáneamente:
– Durante el día estaríamos en el salón, cocina y/o dormitorio-despacho pequeño (34 m²)
– Por la noche si podría ser que usáramos el total de la zona climatizada (los 45 m²).
– De madrugada sólo nos interesaría climatizar los dormitorios (21 m²).
Mi intención en cuanto a la temperatura es no bajarla más de los 24°, y en lo posible estar cerca de los 26°. Además de por el ahorro económico también para intentar mantener el caudal de aire que propulsa la máquina al nivel más bajo, para reducir el ruido todo lo posible, sobre todo por las noches.
Después de comprar la SPEZS-60VJA vi que la versión power inverter (PEZS-60VJA) ofrece 400 kW más de capacidad frigorífica (con los mismos niveles de caudal de aire bajo que la equivalente 'standard inverter'), básicamente porque el tubo que transporta el líquido refrigerante es de mayor calibre. Desgraciadamente a pesar de no estar instalada ya no puedo cambiarla porque los tubos que usa la versión 'standard inverter' (que sí están instalados) son de menor diámetro y no son compatibles con la power inverter (ni tampoco con las 'standard inverter' de mayor potencia como la PEZS-71VJA).
No sé si también influirá, pero el compresor exterior está a unos 28 m de tubos de la unidad interior.
La pregunta es: ¿Se me quedarán cortas las 4900 frigorías para las características de la vivienda y el uso que tengo pensado hacer del aire acondicionado? Cómo decía, me interesa también mantener el caudal de aire a "potencia baja" en lo posible.
¿Potencia suficiente para el uso y los m²?
para esos metros y estancias, es perfecta esa potencia, y es buena maquina, https://www.instaladoratermica.com/cond ... results=10
lo unico que no me gusta es que no es A++ y su temperatura de trabajo maxima exterior es 46ºC que es mucho, pero ya tenemos maquinas que aumenta esa temperatura y al aumentar esa temperatura aumenta su clase energetica, como estos dos modelo:
samsung llega hasta 50ºC: https://www.instaladoratermica.com/cond ... results=15
Daikin solo este modelo, llega a 52ºC: https://www.instaladoratermica.com/cond ... qg71d.html
y mira este modelo es de la marca Gree (es de los mayores fabricantes del mundo), llega a 48ºC: https://www.instaladoratermica.com/cond ... &results=1
Ya nos cuenta como te fue
lo unico que no me gusta es que no es A++ y su temperatura de trabajo maxima exterior es 46ºC que es mucho, pero ya tenemos maquinas que aumenta esa temperatura y al aumentar esa temperatura aumenta su clase energetica, como estos dos modelo:
samsung llega hasta 50ºC: https://www.instaladoratermica.com/cond ... results=15
Daikin solo este modelo, llega a 52ºC: https://www.instaladoratermica.com/cond ... qg71d.html
y mira este modelo es de la marca Gree (es de los mayores fabricantes del mundo), llega a 48ºC: https://www.instaladoratermica.com/cond ... &results=1
Ya nos cuenta como te fue
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
Gracias por la respuesta Zelu,
En Barcelona, salvo días excepcionales, la temperatura exterior no sobrepasará los 40°.
El compresor no es un A++, pero sí A+. Dentro de los equipos por conductos que ofrece Mitsubishi no está mal.
Sobre la potencia aún no lo acabo de tener claro, me habían dicho que en principio lo recomendable eran 100 frigorías por m², lo que no tengo claro es si para una instalación de conductos este ratio es contando todos los metros útiles de una vivienda o sólo los de las estancias principales.
En Barcelona, salvo días excepcionales, la temperatura exterior no sobrepasará los 40°.
El compresor no es un A++, pero sí A+. Dentro de los equipos por conductos que ofrece Mitsubishi no está mal.
Sobre la potencia aún no lo acabo de tener claro, me habían dicho que en principio lo recomendable eran 100 frigorías por m², lo que no tengo claro es si para una instalación de conductos este ratio es contando todos los metros útiles de una vivienda o sólo los de las estancias principales.
para tu vivienda con la spezs50vja es mas que suficiente, por ello debes de estar mas que tranquilo con la 60, es por experiencia en otras instalaciones realizadas, son maquinas de 150 pa y la 60 con 1260 m3 /h de maximo a un minimo de 840 m3, ya veras como siempre funcionara en el modo de ventilacion minimo, el modelo 35 tiene 840 m3 de maximo y te daras cuenta como va sobredimensionado la 60
las potencias reales son los caudales maximos de las maquinas
cuenta lo que has puesto y como te va con esa buena maquina spezs
las potencias reales son los caudales maximos de las maquinas
cuenta lo que has puesto y como te va con esa buena maquina spezs
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/