Preinstalación para split edificio 40 metros

ACER_tijo

Mensaje por ACER_tijo » 07 Feb 2021 20:40

Buenas noches a todos, me surge una duda, tengo que hacer una preinstalación en un edificio, en la 2ª planta en el salón que mide 30m2, desde el evaporador a la cubierta que es donde se permite la instalación del condensador, hay 40 metros tal vez algo menos por un zoom vertical. Teniendo en cuenta la perdida de presión que tubería se deberia instalar para el dia de mañana colquen una unidad de 6000 frigorias ya que el salon es cocina y la carga calorifica en los cristales es algo elevada por el sol. Es posible hacer preisntalacion en 3/8 5/8 o debería buscar una seccion diferente. Muchas gracias
chispas-gs
Mensajes: 8169
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 08 Feb 2021 07:24

La tuberia es correcta

Después tendrás que ver en cada modelo y marca las distancias admisibles y posiblemente tengas que aumentar la potencia para que admita esas distancias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
ACERtijo
Mensajes: 1
Registrado: 07 Feb 2021 20:32

Mensaje por ACERtijo » 09 Feb 2021 08:27

Muchas gracias por la respuesta tan rapida. Encantado de participar en el foro.
chispas-gs
Mensajes: 8169
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Feb 2021 13:57

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder