Problema aoyg24klta

Maksym

Mensaje por Maksym » 22 Ene 2021 18:46

Hola todos!!
Tengo un problema con fujitsu
aoyg24klta.
De vez en cuando le salta error discharge temp error.
Puede trabajr dos horas, o a veces el dia entero. Tiene en total unos 17m de tuberia 3/8-5/8.,pero por carateristicas del fabricante deberia tener 1/4-1/2.se hizo tambien carga adicional de 250gr de gas.
Trabaja entre 25-30kilos de presion en modo calor. El tubo de alta en la salida de aparato exterior lo encuentro demasiado alto, supongo esta a 65-70 grados.
En el local hay ptra maquina esta mucho mas cerca instalada tambien con diametro superior, y no da problemas.
Cual podria ser la solucion
Gracias
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2021 10:44

Mide el recalentamiento del refrigerante

Saca y pesa el refrigerante

Todo apunta a que le falta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Maksym

Mensaje por Maksym » 27 Ene 2021 18:15

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
25 Ene 2021 10:44
Mide el recalentamiento del refrigerante

Saca y pesa el refrigerante

Todo apunta a que le falta
Pues las temperaturas en modo calor son.
En 5 min. Funcionando
Presion 2,1 .temp de condensacion 34, t de alta 56, t baja31
Pasado 10min, presion 2,1,temp condens 34, t alta 73,t baja 33
Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29
Pasado 35 min, presion 2,5,t condens 42,t alta85, t baja 39

Temperatura en la calle 19
,
Paro la maquina y la pongo en modo frio con boton test pulsado
En 5 min presion 0,8, t condens 4, t alta 55,t baja 5
En 15min presion 0.65,t condesacion - 2,t alta 17,t baja 3
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 27 Ene 2021 18:39

A que te refieres con t alta 82:

Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29

82 que ?

Grados,bar,Psig,etc

Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Maksym

Mensaje por Maksym » 27 Ene 2021 19:03

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
27 Ene 2021 18:39
A que te refieres con t alta 82:

Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29

82 que ?

Grados,bar,Psig,etc

Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
Paso 15min presion en tubo gordo 1,75Mpa,temperatura condens 31 grados,temperatura tubo gordo aparato exterior 82grados,temperarura tubo fino aparato exterior 29 grados.
En unidad interior filtros limpios, buen intercamio, si la temperatura baja de 82 a 29..)))
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 27 Ene 2021 19:56

Saca y pesa el refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Maksym

Mensaje por Maksym » 27 Ene 2021 20:10

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
27 Ene 2021 19:56
Saca y pesa el refrigerante
Es que no tengo recuperadora..
Me parece que la cantidad de gas es insufuciente, o es debido a que el diámetro de tuberia es superior de lo recomendado..
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 28 Ene 2021 07:21

La carga adicional en tu caso tendrias que aplicar un factor de corrección

Si ambas son mayores tienes que multiplicar x2 la adicional y te limita las distancias,alturas,etc

Vuelve a meterle la adicional y ya tendrias la correcta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Maksym

Mensaje por Maksym » 28 Ene 2021 14:34

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
27 Ene 2021 18:39
A que te refieres con t alta 82:

Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29

82 que ?

Grados,bar,Psig,etc

Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
Entiendo bien que en esta caso subenfriamiento = temp de condensacion - temperatura del tubo fino
Y entonces 31-29=2, y subenfriamiento normal debe ser entre 5-7..?
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 28 Ene 2021 18:03

Mide el recalentamiento

Lo primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja para después convertirla a temperatura utilizando la tabla P-T (Presión-Temperatura). Después se resta la temperatura real medida en el mismo punto donde se midió la presión. Entre 5-7º
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Maksym

Mensaje por Maksym » 28 Ene 2021 18:23

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
28 Ene 2021 18:03
Mide el recalentamiento

Lo primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja para después convertirla a temperatura utilizando la tabla P-T (Presión-Temperatura). Después se resta la temperatura real medida en el mismo punto donde se midió la presión. Entre 5-7º
La maquina tiene solo una toma para medir precion, en lado de alta :lol:
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 28 Ene 2021 19:00

Ponla en frio y mides en la válvula de servicio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Maksym

Mensaje por Maksym » 28 Ene 2021 20:07

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
28 Ene 2021 19:00
Ponla en frio y mides en la válvula de servicio
Ahhh pero en frio ya tenemos medidas

En 15min en modo frio presion 0.65,t condesacion - 2,t alta= 17,t baja =3
-2-3=-5
O al reves..? Corigeme porfavor..
chispas-gs
Mensajes: 8269
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 29 Ene 2021 07:17

Negativa,falta refrigerante

No puedes buscarte una recuperadora y pesarlo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos