problema con alto amperaje compresor mirage absolut

citowers

Mensaje por citowers » 24 Abr 2021 23:20

hola que tal compañeros tecnicos:

Tengo un problema les platico brevemente;
instale un aire acondicionado (usado) se des-instalo funcionando supuestamente. ( yo no lo desinstale)
lo instale tal como debe ser, prendio el aparato de adentro (minisplit) , prende el compresor por 1 minuto aproximadamente luego se apaga por proteccion del contactor , entonces reviso el amperaje y me indica 63 amp. y seguido se vuelve a activar la proteccion y se apaga.

ya se reviso de todo hasta se cambio compresor , de hecho tengo descartado la parte exterior por completa hasta el centro de carga se cambio por cualquier cosa, la tarjeta se mira en buenas condiciones a inspeccion visual y revise algunos voltajes todo parece normal...

Porque se eleva tanto el amperaje? ya que eso me ocasiona que se proteja.

espero sus respuestas positivas .

gracias.

datos del aire acondiconado:
split 2 toneladas 26000 btus 220V 11.5Amp
chispas-gs
Mensajes: 8272
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 26 Abr 2021 07:34

Valor del condensador de arranque del compresor ?

Tensión de la red durante el arranque del compresor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos