problema con altura

Climatización a nivel industrial y de grandes empresas.
Responder
Avatar de Usuario
zelu
Mensajes: 545
Registrado: 22 Mar 2009 21:12
Contactar:

Mensaje por zelu » 11 Jun 2011 08:24

estamos viendo como subir un sistema de vrv a lo alto de un edificio, lo malo que ese edificio tiene 17 plantas, alguien ha hecho la puesta en marcha de un sistema con esta altura?.

el compresor estara en la parte superior.

Beteu
Mensajes: 162
Registrado: 12 May 2011 16:49

Mensaje por Beteu » 13 Jun 2011 13:02

En Mitusubishi Electric ,puedes llegar a conectar unidades con una distancia vertical de hasta 90 metros , tienes que instalar un traductor de media presion ,para el control de la unidad.
Saludos