problema con mi split de 12000btu

Temas sobre sistemas de climatización sólo frío.
Responder
eduard rojas VZL

Mensaje por eduard rojas VZL » 27 Sep 2018 00:38

hola buenas tarde vengo buscando ayuda para un problema con mi split de 12000BTU 220V ya que lo tenia instalado y en buen funcionamiento pero hace un tiempo lo des instale ya que me mude de recidencia, bueno el aire despues de eso duro como 4 meses guardado y hace unos dias lo instale pero antes le hice mantenimiento y tambien a las tuberias luego de montado note que el compresor solo duraba pomo tiempo encendido y se disparaba el termico interno de el compresor y medi el amperaje y estaba muy alto pense que era el voltaje de la luz pero medi y esta normal espero que puedan ayudarme por favor

chispas-gs
Mensajes: 6795
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 27 Sep 2018 07:21

Recupere y pese el refrigerante existente para ver si coincide con la carga del fabricante

Limpie unidades y tuberías con nitrógeno

Porque las válvulas de servicio estarán abiertas,no ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder