PROBLEMA DE PRESION DE LA CALDERA JUNKERS
Perdon. Tambien, como otros compañeros comentas, puedes tener el vaso de expansion vacio y cada vez que rellenas estas realmente metiendo 4 gotas en el circuito.
Buenas noches, soy nuevo en el foro, me presento, y estoy a vuestra disposicion.
A ver si me podeis ayudar, entiendo un poquito del tema (mas bien de mecanica de automoviles, pero al fin y al cabo, es igual un circuito cerrado de agua) aunque no soy profesional, y encima, no me puedo permitir el llamar a un especialista, (el mes que viene tengo que hacer la revison anual y no se como). Estoy en paro 2 años y me piden 90 pavos.
Tengo una caldera que hasta hace unos dias que empezó el frio, la quise empezar a poner a punto, tenia un seguro de mantenimiento con SOLUSAT, en madrid, pero me dijeron que como tenia ya 10 añós. na nai de la china. Años atras la verdad me han funcionado de pm y no he tenido ningun problema.
En fin----- la caldera en estos ultimos 10 años (aunque tiene 12 ooooo..), ya que son pisos sociales del IVIMA, de madrid, la constructora ya sabemos montó toda la instalacion como le salio de los hu......., pero la caldera insisto ni un pega es una JUNKERS ZW 20-1, y todas las revisiones en este tiempo han salido perfectas, los del servicio tecnico alucinaban y dicen que alucinaban lo bien que estaba para su edad.
El problema empezo, cuando hace unas 3 semanas, empezé a vaciar radiadores, meterles agua nueva y purgadores nuevos, que algunos estaban agarrotados de la cal y no se podia con la llave purgar, y llegue a la conclusion que cojia mucho aire la instalacion, pues se notaba al purgar, y por un radiador al vaciarlo por el tapon de vaciado me salio un pedo de agua negra del mismo que aun lo tengo en la pared de recuerdo.
Opte por montar, insisto el circuito cojia mucho aire, poner purgadores automaticos, pero solo lo pude poner en 2, los de los cuartos de baño, que son los tipo de hierro de toda la vida. Los demas llevan purgadores orientables de 1/2 pulgada, y creo que esto no se ve ya ni en los mangos de los paraguas. Los llaman de toalleros.
Total (vaya royo estoy soltando), he logrado a base de dale y dale y purga y purga, que un dia parecia que se abria la casa en 2 del ruido del aire, hacerla funcionar, lleva 2 semanas funcionado perfectamente, agua caliente y calefaccion, pero el tema es muy cachondo.
Alo primero, hacia lo mismo que el compañero anterior, me tiraba agua cuando rellenaba por atras, valvual seguridad supongo, que sobrepasaba presion vaso expansion por aire y logicamente para eso esta soltaba el sobrante.
Ahora su funcionamiento es perfecto, pero, es curioso si esta fria esta en cero de presion, si funciona sube al 1, pero si toco el latiguillo y tiro para abajo de el, que va de la llave de llenado al manometro de presion (que le encuentro duro), y le tiro de la forma de S que tiene, tanto en frio como en caliente me indica la presion mas o menos correcta de servicio.
Ya comento, vuelvo a pedir disculpas, la caldera funciona a la perfeccion, estoy de momento por cambiar latiguillo y comprobar reloj de manometro de presion. Todos los radiadores sobre todos los 2 que puse purgadores automaticos van de pm y queman.
Tengo pendiente de poner los purgadores automaticos tipos chimenea que llevan arriba un purgador rojo que se gira y se regula, creo que son las famosas valvulas termostaticas, los compre en saneamientos pereda.
Por favor aconsejarme algo, aunque ya os digo que la caldera va bien,el problema empezó al vaciar el circuito, y solo con poner los 2 purgadores automaticos de toda la vida, empezó a soltar aire y purgando los demas a manos y prugadores nuevos, calienta, pero me mosqueo lo del manometro de presion. AYUDA POR FAVOR.
Si me podeis echar una mano os lo agradezco un monton, ya que no puedo llamar a un tecnico, y ya me estoy haciendo cruces para hacer la revision anual, que minimo 90 pavos. UN ABRAZO Y SALUDOS PARA TODOS. Gracias.
A ver si me podeis ayudar, entiendo un poquito del tema (mas bien de mecanica de automoviles, pero al fin y al cabo, es igual un circuito cerrado de agua) aunque no soy profesional, y encima, no me puedo permitir el llamar a un especialista, (el mes que viene tengo que hacer la revison anual y no se como). Estoy en paro 2 años y me piden 90 pavos.
Tengo una caldera que hasta hace unos dias que empezó el frio, la quise empezar a poner a punto, tenia un seguro de mantenimiento con SOLUSAT, en madrid, pero me dijeron que como tenia ya 10 añós. na nai de la china. Años atras la verdad me han funcionado de pm y no he tenido ningun problema.
En fin----- la caldera en estos ultimos 10 años (aunque tiene 12 ooooo..), ya que son pisos sociales del IVIMA, de madrid, la constructora ya sabemos montó toda la instalacion como le salio de los hu......., pero la caldera insisto ni un pega es una JUNKERS ZW 20-1, y todas las revisiones en este tiempo han salido perfectas, los del servicio tecnico alucinaban y dicen que alucinaban lo bien que estaba para su edad.
El problema empezo, cuando hace unas 3 semanas, empezé a vaciar radiadores, meterles agua nueva y purgadores nuevos, que algunos estaban agarrotados de la cal y no se podia con la llave purgar, y llegue a la conclusion que cojia mucho aire la instalacion, pues se notaba al purgar, y por un radiador al vaciarlo por el tapon de vaciado me salio un pedo de agua negra del mismo que aun lo tengo en la pared de recuerdo.
Opte por montar, insisto el circuito cojia mucho aire, poner purgadores automaticos, pero solo lo pude poner en 2, los de los cuartos de baño, que son los tipo de hierro de toda la vida. Los demas llevan purgadores orientables de 1/2 pulgada, y creo que esto no se ve ya ni en los mangos de los paraguas. Los llaman de toalleros.
Total (vaya royo estoy soltando), he logrado a base de dale y dale y purga y purga, que un dia parecia que se abria la casa en 2 del ruido del aire, hacerla funcionar, lleva 2 semanas funcionado perfectamente, agua caliente y calefaccion, pero el tema es muy cachondo.
Alo primero, hacia lo mismo que el compañero anterior, me tiraba agua cuando rellenaba por atras, valvual seguridad supongo, que sobrepasaba presion vaso expansion por aire y logicamente para eso esta soltaba el sobrante.
Ahora su funcionamiento es perfecto, pero, es curioso si esta fria esta en cero de presion, si funciona sube al 1, pero si toco el latiguillo y tiro para abajo de el, que va de la llave de llenado al manometro de presion (que le encuentro duro), y le tiro de la forma de S que tiene, tanto en frio como en caliente me indica la presion mas o menos correcta de servicio.
Ya comento, vuelvo a pedir disculpas, la caldera funciona a la perfeccion, estoy de momento por cambiar latiguillo y comprobar reloj de manometro de presion. Todos los radiadores sobre todos los 2 que puse purgadores automaticos van de pm y queman.
Tengo pendiente de poner los purgadores automaticos tipos chimenea que llevan arriba un purgador rojo que se gira y se regula, creo que son las famosas valvulas termostaticas, los compre en saneamientos pereda.
Por favor aconsejarme algo, aunque ya os digo que la caldera va bien,el problema empezó al vaciar el circuito, y solo con poner los 2 purgadores automaticos de toda la vida, empezó a soltar aire y purgando los demas a manos y prugadores nuevos, calienta, pero me mosqueo lo del manometro de presion. AYUDA POR FAVOR.
Si me podeis echar una mano os lo agradezco un monton, ya que no puedo llamar a un tecnico, y ya me estoy haciendo cruces para hacer la revision anual, que minimo 90 pavos. UN ABRAZO Y SALUDOS PARA TODOS. Gracias.
Garrapata: veo ok que cambies el manguito. Parece que no le llegue bien la señal al manometro. Pudiera ser que el manometro fuera el que está mal y no el manguito. Una prueba que podrias hacer y que no cuesta dinero (viendo las limitaciones que comentas) es subir la presion añadiendo agua al circuito hasta que salte la valvula de seguridad y ver que presion marca el manometro entonces. Las valvulas de seguridad normalmente estan taradas a 3bar y abren un poco antes.
En cuanto a los purgadores automaticos ME INTERESA MUCHO que me digas de que marca/tipo son y si te funcionan bien. Como puedes ver en el post anterior estoy entiendo problemas con el mio que es el baxiroca flexvent H y que es el unico que es de media pulgada (para el radiador especial que he montado) y tiene forma de chimenea con tapon rojo. En la tienda me comentan que no lo han probado en radiadores (solo tuberias) y que no tienen ninguno mas de 1/2 pulgada (todos son de 1 pulgada).
P.S: yo tambien llevo dos dias en el foro y creo que merece la pena.
En cuanto a los purgadores automaticos ME INTERESA MUCHO que me digas de que marca/tipo son y si te funcionan bien. Como puedes ver en el post anterior estoy entiendo problemas con el mio que es el baxiroca flexvent H y que es el unico que es de media pulgada (para el radiador especial que he montado) y tiene forma de chimenea con tapon rojo. En la tienda me comentan que no lo han probado en radiadores (solo tuberias) y que no tienen ninguno mas de 1/2 pulgada (todos son de 1 pulgada).
P.S: yo tambien llevo dos dias en el foro y creo que merece la pena.
Hola "tsutsu;
El purgador efectivamente, es el mismo que dices tu marca BAXIROCA modelo flexvent H 1/2 pulgada.
No los he montado todavia, pero me comentaron que eran los unicos que servian para mi tipo de radiador que todos (quitando los de los 2 baños), llevan purgador de tipo toallero los llaman de rosca media pulgada. Estoy intentando solucionar primero el tema del manometro para montarlos, para controlar mejor la presion. Y como de momento solo montado los 2 de los baños que son los automaticos de toda la vida, solto aire la instalacion y lleva unos 15 dias largos todo correcto, agua y calefaccion, pero sin marcar bien la presion en el manometro.
No se de que zona eres, yo en Madrid, los compré en Saneamiento pereda en la calle Bravo Murillo, zona estrecho (antiguo cine Europa), tambien tiene otra sucursal en Leganes, y tienes alli absolutamente de todo lo que te quieras encontrar de fontaneria, y te atienden muy bien, me costaron a 9 pavos mas iva y me hicieron un 25 de descuento compré 5, pero no los instalé por esperar que pasara un poco el frio y no dejar la casa sin calefaccion por si salia alguna pega y la tenia que apagar. Aparte como te digo de momento lleva unas 3 semanas funcionando bien salvo el tema del manometro.
Espero te sirva la explicacion, mañana que parece hacer mejor tiempo me lio y te cuento. Un Saludo. y Gracias
El purgador efectivamente, es el mismo que dices tu marca BAXIROCA modelo flexvent H 1/2 pulgada.
No los he montado todavia, pero me comentaron que eran los unicos que servian para mi tipo de radiador que todos (quitando los de los 2 baños), llevan purgador de tipo toallero los llaman de rosca media pulgada. Estoy intentando solucionar primero el tema del manometro para montarlos, para controlar mejor la presion. Y como de momento solo montado los 2 de los baños que son los automaticos de toda la vida, solto aire la instalacion y lleva unos 15 dias largos todo correcto, agua y calefaccion, pero sin marcar bien la presion en el manometro.
No se de que zona eres, yo en Madrid, los compré en Saneamiento pereda en la calle Bravo Murillo, zona estrecho (antiguo cine Europa), tambien tiene otra sucursal en Leganes, y tienes alli absolutamente de todo lo que te quieras encontrar de fontaneria, y te atienden muy bien, me costaron a 9 pavos mas iva y me hicieron un 25 de descuento compré 5, pero no los instalé por esperar que pasara un poco el frio y no dejar la casa sin calefaccion por si salia alguna pega y la tenia que apagar. Aparte como te digo de momento lleva unas 3 semanas funcionando bien salvo el tema del manometro.
Espero te sirva la explicacion, mañana que parece hacer mejor tiempo me lio y te cuento. Un Saludo. y Gracias
Hola a todos,
A pesar del tiempo que hace que publiqué mi problema, hoy me he puesto a instalar el manometro de presion y el latiguillo nuevo, y sorpresa, ahora no marca nada de nada, he vuelto a poner el viejo y hace lo mismo.
La calefaccion va perfecta y el agua caliente, pero el manometro marca cero, si meto agua al circuito no marca y sale el agua por el tubo de atras de la derecha. he quitado el latiguillo del lado de la caldera donde va roscado en la salida de calefaccion y no sale agua. He metido un clip por si estaba atascado y parece que no.
¿Que me recomendais o creeis puede ser?, puedo utilizar la calefaccion o puede haber algo de peligro, aunque calientan todos los radiadores de pm. aunque si va algo mal saltará supongo y cortará una de las valvulas de seguridad que lleva y desconectará el aparato.
Urgente espero vuestros sabios consejos. Un Saludo.
A pesar del tiempo que hace que publiqué mi problema, hoy me he puesto a instalar el manometro de presion y el latiguillo nuevo, y sorpresa, ahora no marca nada de nada, he vuelto a poner el viejo y hace lo mismo.
La calefaccion va perfecta y el agua caliente, pero el manometro marca cero, si meto agua al circuito no marca y sale el agua por el tubo de atras de la derecha. he quitado el latiguillo del lado de la caldera donde va roscado en la salida de calefaccion y no sale agua. He metido un clip por si estaba atascado y parece que no.
¿Que me recomendais o creeis puede ser?, puedo utilizar la calefaccion o puede haber algo de peligro, aunque calientan todos los radiadores de pm. aunque si va algo mal saltará supongo y cortará una de las valvulas de seguridad que lleva y desconectará el aparato.
Urgente espero vuestros sabios consejos. Un Saludo.
Hola soy tecnico en calderas y me especializo solo en ellas, hice cursos por muchos lados... bueno te comento: lo que tu dices que te sucede puede ser bien por una perdida en la instalacion cañeria o radiadores o lo mas probable y creo que esto te esta sucediendo es que le falte presion de carga de aire al vaso de expansion, este lleva una carga de nitrogeno de (0.9 bar) o bien lo puedes hacer con un inflador de aire normal que ya sabemos que no es lo mismo pero funciona igual, el tema aqui es saber bien como se presuriza un vaso de expansion, debes conectar la punta del inflador a la toma de aire extraer tosa el agua que salga por el purgador del radiador y una vez que no salga mas agua recien ahi estas metiendo aire al vaso, de ahi son 0.9 bar de carga una vez cargado desconectas el inflador abres la llave de llenado cargas a una presion optima ej: 1.5 bar, purgas si fuera necesario y listo! preoblema resuelto. el tema es que el vaso de expansion es el encargado de mantener la presion constante del circuito y si no esta con la presion optima de carga de aire la presion puede fluctuar, no solo subir como dicen algunos sino tambien bajar, esto es mas notorio en comando verano, espero que te sea util si no lo puedes hacer tu el trabajo te recomiendo que llames a un buen tecnico en calderas... Atte Alexis tec en calderas
buenos días ,
Tengo el mismo problema que garrapata en este momento , pero haré un resumen de lo sucedido para ver si algún técnico del foro me puede ayudar .
La caldera en cuestón zw al principio de este otoño / invierno la puse en marcha pero no funcionaba revise la orden de marcha desde el termostato con continuidad siendo correcta , en ese momento la presión era de 1,5 bars aprox.
Como dispongo de piezas de repuesto ya que mi vecino cambio la caldera por otra ( me quede con su caldera vieja ) cambié la placa electrónica pero sigue igual por lo que descarto que no es problema de placa .
El A.C.S funciona correctamente , y dependiendo el momento del día ( a primera hora de la mañana ) y otras funciones pasa lo siguiente :
si enciendo caldera y abro grifo de caliente se enciende la caldera como el ok de orden del termostato esta dado se pone en marcha la calefacción pero cuando pasa un tiempo se apaga , vuelvo abrir el grifo caliente para que se encienda los quemadores pero solo funciona el ACS.
En otras ocasiones si abro el grifo de agua caliente y produzco un golpe de ariete cerrando y abriendo rápidamente se enciende los quemadores para la calefacción pero se apaga al poco rato ,,, más o menos cuando llega a la temperatura de régimen 80 grados aprox.
el manometro lo cambie pero como a Usuario Garrapata , no me marca . He comprobado tubería , flexo y están correctos. Sin latiguillo y toma abierta completamente abro grifo de llenado ( el cual está al lado de la llave de llenado ) y no sale agua , el paso está limpio totalmente . Al cabo de un instante sale agua por el tubo de la val. de seg. , he de suponer que sobrepasa los 3 bares .
En fin en resumen , la calefacción no funciona el ACS si , no tengo presión y el tubo de llenado y toma de presión esta vacío totalmente ,,, si abro pierde la val . seg. y la calefacción va en función de los comentarios anteriores.
Necesitaría ayuda para poder orientarme al respecto y poder repararla , soy ingeniero técnico especialista en instalaciones frigoríficas industriales y climatización , por lo que entre otras cosas es más bien por amor propio e interés en saber , muchas gracias
Tengo el mismo problema que garrapata en este momento , pero haré un resumen de lo sucedido para ver si algún técnico del foro me puede ayudar .
La caldera en cuestón zw al principio de este otoño / invierno la puse en marcha pero no funcionaba revise la orden de marcha desde el termostato con continuidad siendo correcta , en ese momento la presión era de 1,5 bars aprox.
Como dispongo de piezas de repuesto ya que mi vecino cambio la caldera por otra ( me quede con su caldera vieja ) cambié la placa electrónica pero sigue igual por lo que descarto que no es problema de placa .
El A.C.S funciona correctamente , y dependiendo el momento del día ( a primera hora de la mañana ) y otras funciones pasa lo siguiente :
si enciendo caldera y abro grifo de caliente se enciende la caldera como el ok de orden del termostato esta dado se pone en marcha la calefacción pero cuando pasa un tiempo se apaga , vuelvo abrir el grifo caliente para que se encienda los quemadores pero solo funciona el ACS.
En otras ocasiones si abro el grifo de agua caliente y produzco un golpe de ariete cerrando y abriendo rápidamente se enciende los quemadores para la calefacción pero se apaga al poco rato ,,, más o menos cuando llega a la temperatura de régimen 80 grados aprox.
el manometro lo cambie pero como a Usuario Garrapata , no me marca . He comprobado tubería , flexo y están correctos. Sin latiguillo y toma abierta completamente abro grifo de llenado ( el cual está al lado de la llave de llenado ) y no sale agua , el paso está limpio totalmente . Al cabo de un instante sale agua por el tubo de la val. de seg. , he de suponer que sobrepasa los 3 bares .
En fin en resumen , la calefacción no funciona el ACS si , no tengo presión y el tubo de llenado y toma de presión esta vacío totalmente ,,, si abro pierde la val . seg. y la calefacción va en función de los comentarios anteriores.
Necesitaría ayuda para poder orientarme al respecto y poder repararla , soy ingeniero técnico especialista en instalaciones frigoríficas industriales y climatización , por lo que entre otras cosas es más bien por amor propio e interés en saber , muchas gracias
1- si fuera del vaso de expansión , no se quedaría sin agua, se saltaría la válvula de seguridad al calentar la calefacción.
2- esta claro, sigue metiendo agua que es probable que en cosa de un mes te salga una humedad en una pared y te diga donde esta la fuga.
-------------------------------------------------------
Www.ondarretagas.com
2- esta claro, sigue metiendo agua que es probable que en cosa de un mes te salga una humedad en una pared y te diga donde esta la fuga.
-------------------------------------------------------
Www.ondarretagas.com
artillero11 escribió:Hola a todos/as, me ha surgido un problema en la caldera junkers la cual trabaja con gas natural para dar calefaccion a toda la vienenda y como es logico a los demas servicios, pues bien resulta que, la aguja que marca la presion en la citada caldera, se viene a cero de un dia para otro y para volverla a poner bien tengo que abrir la llave de entrada del agua que lleva la caldera en su parte de abajo y cerrarla cual me indica que ya esta bien.
En una primera ocasion vino un tecnico de gas natural debido a que tengo conteratado el mantenimiento de la caldera y quito la tapa de la parte frontal de la caldera, la estuvo mirando y me dijo que la caldera estaba bien que, el tema podia estar en la instalacion de los radiadores que pudiera perder agua o quizas algun radiador tambien pudiera estar perdiendo agua y por eso la caldera se viene abajo. Pues bien una vez que se fue, estuvimos mirando con todo detenimineto toda la instalacion incluido los radiadores y nada de nada no hay perdida de agua en ningun sitio de la vivienda.
Volvi a llamar al tecnico y se personaron en mi casa dos personas de gas natural que dijeron ser tecnicos de calderas y volvieron a hacer lo mimso que el señor que estuvo la primera vez y me dijeron lo mimso, pero en este caso yo les dije que, no habia escape de agua por ningun sitio y entonces uno de ellos le dijo al otro que haber si el problema estava en el vaso de expansion, contestandole que, no lo creia y pusieron la tapa de la caldera y se marcharon sin mas.
Pues bien les he vuelto a llamar y estoy a la espera de que se personen en mi casa y esta vez seguro que habra mas que palabras por que estoy harto y un tecnico debe de saber el problema creo yo.
Si alguno de ustedes aqui en este foro me puede decir si es posible que el fallo sea de la caldera y del motivo del mismo se lo agradeceria para al menso estar mas informado.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
1- si fuera del vaso de expansión , no se quedaría sin agua, se saltaría la válvula de seguridad al calentar la calefacción.
2- esta claro, sigue metiendo agua que es probable que en cosa de un mes te salga una humedad en una pared y te diga donde esta la fuga.
----------------------------------------
www.ondarretagas.com
Hola en casa tenemos el mismo problema, después de mirar y remirar, se ha cambiado la llave de desagüe del circuito, se cambió el purgador porque fallaba, y un montón de revisiones (estoy de acuerdo por cierto en que los del mantenimiento de Gas Natural o no saben o no quieren reparar nada, nunca lo cubre el seguro y nunca es cosa suya), se va a proceder a cambiar el intercambiador de calor o "serpentin" a ver qué pasa. Como la caldera no tiene dos años, por suerte está en garantía, porque vale como 500 euros la broma, tanto que no merecería la pena arreglar la caldera, saldría más a cuenta una nueva.
Suerte
Suerte
Hola a todos. desde hace mas de cinco años la presion de mi caldera de. de calefaccion/agua caliente mediante gas natural pierde presion. despues de la visita de muchos tecnicos la conclusion es que debe haber una perdida en el circuito que aun no se ha detectado. lo curioso es q la pwrdida de presion es distinta entre verano e invierno aunque no utilice la calwfaccion. en invierno me pierde presion a razon de un bar al dia y en verano un bar a la semana o incluso deja de perder en medio o un bar. mi duda es si esta siruacion puede dar informacion. adicional d mi averia.[/u]
Es normal que en verano pierda mas por la temperatura y circulacion del fluido que en verano.Dicha perdida es elevada,puedes sectorizar las lineas y ver cual es la que pierde presion.
Buenas,
Los técnicos que envían del Gas sólo tienen una pequeña idea del asunto.
Controla la valvula de seguridad a ver como esta.
Saludos.
Los técnicos que envían del Gas sólo tienen una pequeña idea del asunto.
Controla la valvula de seguridad a ver como esta.
Saludos.
actandaluces
Bueno, no hay que generalizar
RamonLuqueCh escribió:Hola, llega el invierno, y ayer me puse a REvisar la caldera para poner la calefaccion.
Mi caldera es una Junkers zwc 24/28.
Me di cuenta que la presion estaba a 0 bares, por lo que trate de llenar el cirucito. abri la valula de llenado, y no lograba subir la presion de 0. Intente purgar radiadores, 2 de ellos los purge ya que son manuales, pero los otros no hacen falta segun me comentaron.
AL ver que la presion no subia, volvi a intentar llenar el circuito desde la manilla de la caldera, al poco de llenarse empezo a gotear desde (segun creo) el purgador automatico (un tubito de pvc blanco).
La presion sigue a 0 bares.
He revisado que la llave de vaciado de la instalacion de la calefaccion, este cerrada, para observar que no perdia por ahi...y esta cerrada.
solo veo que gotee por el purgador automatico de la caldera, no lo hace por ningun radiador ni por ningun lado.
¿podeis ayudarme?

Hola, yo me acabo de comprar una ferroli f24 d instalada hace 3 meses funcionaba bien, ahora ayer me levante con la presión a cero y observe debajo del radiador de la cocina un charco de agua y una rosca que perdía, la apreté, subí la presión y volvió a funcionar. Esta mañana la presión estaba a cero otra vez pero la instalación es vista y no he encontrado la perdida, así que he subido la presión pero no funciona lo que es la calefacción, el agua caliente si que funciona. Tengo la garantía de la casa pero el sat no viene asta el lunes, todo el finde los críos congelados je je, pregunto por que a lo mejor es una chorrada y purgando o reseteándola o algo funciona y me ahorro el frio que hace en casa.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
mike33 escribió:Hola, yo me acabo de comprar una ferroli f24 d instalada hace 3 meses funcionaba bien, ahora ayer me levante con la presión a cero y observe debajo del radiador de la cocina un charco de agua y una rosca que perdía, la apreté, subí la presión y volvió a funcionar. Esta mañana la presión estaba a cero otra vez pero la instalación es vista y no he encontrado la perdida, así que he subido la presión pero no funciona lo que es la calefacción, el agua caliente si que funciona. Tengo la garantía de la casa pero el sat no viene asta el lunes, todo el finde los críos congelados je je, pregunto por que a lo mejor es una chorrada y purgando o reseteándola o algo funciona y me ahorro el frio que hace en casa.
Gracias y saludos
Abre un tema nuevo,porque tu caso no tiene nada que ver con este hilo
P.D. Purga el aire de todos los radiadores y mete presion tantas veces haga falta hasta los 2 kg/cm2
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
ok, perdón, ya esta solucionado je je, mi querida esposa esta mañana en vez de darle a la llave de presión a cerrado otra llave, no se creo que la de salida del agua caliente a los radiadores y por eso no iba bien, lo dicho perdón y salu2 a to2.
De nada,me alegro
Gracias por contestar y cerrar el tema