Unamigo escribió:Sr. Artillero II:
La lectura de tu caso y de las opiniones expuestas me inducen a valorar especialmente una de ellas con la
que comparto opinion parcial :
-La del que apunta que el descenso regular de presion en el circuito calefactor puede ser debida a un escape por la válvula
de seguridad si tiene escape no transparente conducido a drenaje ( No mencionas tal detalle y es una posibilidad ).
-Si fuera el caso, el agente causante de la descarga seria la sobrepresion causada por la perdida de capacidad del
compensador neumatico (Menbrana interna perforada) que deberia repararse ó reponerse de inmediato.
Si llegara a descartarse la situacion comentada , comprobada como dices la ineexistencia de fugas visibles ,solo queda a mi juicio una posibilidad en el caso de que la caldera genere tambien agua caliente sanitaria : Perforacion del intercambiador interno y descarga regular a traves del circuito potable que es de renovacion periodica.
Espero haber orientado
Unamigo
Si esta perforado el intercambiador la presión sube, porque se comunica con el agua corriente. En ningun caso puede bajar.