Problema en el arranque con el ventilador de A.A.V

Brian27
Mensajes: 2
Registrado: 20 Dic 2015 21:13

Mensaje por Brian27 » 20 Dic 2015 21:15

Hola! Resulta que tengo un Aire de Ventana Conqueror de 3050 W. Cuando quiero encender tengo que hacer girar el ventilador con la mano ya que le hace falta "fuerza" al motor del ventilador y si no lo hago queda encendido haciendo un chillido pero no gira el aspa del ventilador. Esto no es todo a los 10 / 15 minutos empieza a perder "fuerza" el ventilador hasta que se apaga y hace saltar la térmica. Que problema tendrá? Que habrá que cambiar? Saludos y desde ya muchas gracias!
chispas-gs
Mensajes: 7884
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2015 17:29

Revisa su condensador de arranque
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Brian27
Mensajes: 2
Registrado: 20 Dic 2015 21:13

Mensaje por Brian27 » 21 Dic 2015 19:26

Gracias por responder chispas-gs. Cual es el condensador de arranque? Hoy destapé la caja donde se encuentra toda la parte eléctrica y hay un capacitor. El foro no me deja subir las fotos sino las pasaría. Saludos
chispas-gs
Mensajes: 7884
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2015 20:00

Capacitor=condensador
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder