Problema Minisplit Inverter LG ERROR CH 36
Hola tengo un minisplit nuevo modelo dual inverter el cual solo he usado 2 meses y ya no funciona, el display parpadea un error CH 36 me gustaria saber que significa y como repararlo saludos!
hola, tenemos el mismo problema, lo has solucionado?
Mirar aquí tenéis los códigos.
[Enlace local eliminado para invitados]
[Enlace local eliminado para invitados]
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA
Problemas en presiones/temperaturas
Recupera y pesa el refrigerante para descartar fugas,falta,exceso,descompensacion,etc
Recupera y pesa el refrigerante para descartar fugas,falta,exceso,descompensacion,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Prueben desconectando la unidad de la energía eléctrica por unos dos minutos, después vuelvan a conectar y del botón de encendido de la unidad interior dejenlo presionado unos 5 segundos hasta que suene una alarma y ya lo podrán poner a funcionar normalmente y checar presiones etc, saludos
Dudo que la falta de refrigerante,etc se solucione de este modo pero me gustaría que comentasen el resultado una vez echa esa prueba
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias! Funciona para falla CH36!! Excelente!!morales646 escribió: [Enlace local eliminado para invitados]15 Nov 2019 21:09Prueben desconectando la unidad de la energía eléctrica por unos dos minutos, después vuelvan a conectar y del botón de encendido de la unidad interior dejenlo presionado unos 5 segundos hasta que suene una alarma y ya lo podrán poner a funcionar normalmente y checar presiones etc, saludos
Hola ya lo e reiniciado y funciona paro lo vuelve arrojar, fácil dura una hr y lo vuelve hacer