Problemas 38yy-028g y bomba de calor
Hola recientemente he entrado en un piso que tiene un carrier 38yy-028g por conductos , que se activa por un termostato que esta en el salón.
[url]http://www.carrier.es/products/pdf/LP2007/40DQV.pdf[/url]
Con este termostato
[url]http://www.carrier.es/products/Control_Systems/room_controller_split_modular.htm[/url]
El problema es que tiene activado parece un modo eco y no doy como quitárselo...al llegar a 20-21 grados deja de tirar aire caliente y tira aire fresco o se desconecta hasta 19..luego no parece que el aire sea demasiado caliente y da igual poner la temperatura en 30 grados que hace lo mismo al llegar a 21 grados no hace caso. Con el manual he puesto que la temperatura sea la del sensor del termostato o la del sensor del modulo interior y esta en modo automático igual.En el manual sale unos parámetros del menú del controlador del 20-24 pero no se si con eso puede variar, quisiera quitar el modo eco pero no se como, ya que las habitaciones se quedan demasiado frías para dos pequeños que tengo, gracias
[url]http://www.carrier.es/products/pdf/LP2007/40DQV.pdf[/url]
Con este termostato
[url]http://www.carrier.es/products/Control_Systems/room_controller_split_modular.htm[/url]
El problema es que tiene activado parece un modo eco y no doy como quitárselo...al llegar a 20-21 grados deja de tirar aire caliente y tira aire fresco o se desconecta hasta 19..luego no parece que el aire sea demasiado caliente y da igual poner la temperatura en 30 grados que hace lo mismo al llegar a 21 grados no hace caso. Con el manual he puesto que la temperatura sea la del sensor del termostato o la del sensor del modulo interior y esta en modo automático igual.En el manual sale unos parámetros del menú del controlador del 20-24 pero no se si con eso puede variar, quisiera quitar el modo eco pero no se como, ya que las habitaciones se quedan demasiado frías para dos pequeños que tengo, gracias
El mensaje lo he enviado yo sin darme cuenta como invitado..
Ese termostato no tiene funcion eco
Ha probado a subirle la temperatura ?
Ha probado a subirle la temperatura ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si lo pongo a 32 grados lo máximo y nada se para al llegar 20-21, en el manual he visto que desde el menú de servicio del termostato hay parametros en el grupo 20-24 para configurar el grupo pero ni idea para que servirán..[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]24 Ene 2019 07:38Ese termostato no tiene funcion eco
Ha probado a subirle la temperatura ?
Sale lo del menu aqui
[url]http://eto.carrier.com/litterature/IOM/EB8184L2.pdf[/url]
Tienes que cambiar la opcion 11 o cambiar de lugar la sonda de la UI
Configuración de la unidad
Esta configuración está programada por medio de un
microinterruptor situado detrás de la tarjeta electrónica del Room
Controller al cual se accede levantando el panel de plástico en la
parte trasera del Room Controller.
La configuración tiene que ser DX (Expansión Directa) cuando el
Room Controller sale de fábrica.
Hidrónico / Expansión directa
Configuración del Room controller
Para entrar en el menú de configuración, mantener pulsada la tecla
“MODE” durante al menos 5 segundos. Al cabo de 5 segundos,
aparece un “10” en el display. Esto corresponde a la primera opción
del menú.
Para ver el valor actual, pulsar la tecla “MODE”. El valor que aparece
es el correspondiente a la configuración del Room Controller en
sólo Refrigeración (C) o Calefacción/Refrigeración (H).
Para modificar este valor, utilizar las teclas “UP” y “DOWN”.
Para acceder al segundo valor, pulsar nuevamente la tecla “MODE”;
volverá a aparecer “10”. Pulsando la tecla “UP” se pasará a
visualizar el valor “11”. Proceder de la manera descrita
anteriormente para ver/modificar el valor memorizado para la
opción “11” (Override sensor de temperatura).
Pulsar la tecla “FAN” para salir de la configuración.
Si no se pulsa ninguna tecla en el plazo de 10 segundos, se sale
automáticamente del menú.
Los valores en NEGRITA son los configurados de fábrica.
Ítem Valor Descripción
10 H Refrigeración / Calefacción
C Sólo refrigeración
11 On Room Thermistor Override activo
OF Para el control de la temperatura ambiente se utiliza el sensor situado en el Room Controller.
La temperatura ambiente aparece en el display de Room Controller.
Room Thermistor Override inactivo.
El control de la temperatura ambiente es realizado por la sonda montada en la unidad interna.
El valor correspondiente no aparece visualizado.
Configuración de la unidad
Esta configuración está programada por medio de un
microinterruptor situado detrás de la tarjeta electrónica del Room
Controller al cual se accede levantando el panel de plástico en la
parte trasera del Room Controller.
La configuración tiene que ser DX (Expansión Directa) cuando el
Room Controller sale de fábrica.
Hidrónico / Expansión directa
Configuración del Room controller
Para entrar en el menú de configuración, mantener pulsada la tecla
“MODE” durante al menos 5 segundos. Al cabo de 5 segundos,
aparece un “10” en el display. Esto corresponde a la primera opción
del menú.
Para ver el valor actual, pulsar la tecla “MODE”. El valor que aparece
es el correspondiente a la configuración del Room Controller en
sólo Refrigeración (C) o Calefacción/Refrigeración (H).
Para modificar este valor, utilizar las teclas “UP” y “DOWN”.
Para acceder al segundo valor, pulsar nuevamente la tecla “MODE”;
volverá a aparecer “10”. Pulsando la tecla “UP” se pasará a
visualizar el valor “11”. Proceder de la manera descrita
anteriormente para ver/modificar el valor memorizado para la
opción “11” (Override sensor de temperatura).
Pulsar la tecla “FAN” para salir de la configuración.
Si no se pulsa ninguna tecla en el plazo de 10 segundos, se sale
automáticamente del menú.
Los valores en NEGRITA son los configurados de fábrica.
Ítem Valor Descripción
10 H Refrigeración / Calefacción
C Sólo refrigeración
11 On Room Thermistor Override activo
OF Para el control de la temperatura ambiente se utiliza el sensor situado en el Room Controller.
La temperatura ambiente aparece en el display de Room Controller.
Room Thermistor Override inactivo.
El control de la temperatura ambiente es realizado por la sonda montada en la unidad interna.
El valor correspondiente no aparece visualizado.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Tato si pongo en el apartado 11 que el sensor sea del room controller o como lo pongo de la unidad el resultado es el mismo. Poca chicha para calentar y al llegar a 21 corta de tirar aire caliente..
He visto un modelo anterior de termostato de carrier que tiene en menú configuración diferente,el apartado 13-14 donde pone temperaturas mínimas y máximas de bomba de calor y ac pero en mi termostato no salen, no se si en el mio estará en los apartados 20-24 o los tendrá capados
[url]http://www.geg.com.cy/wp-content/uploads/2017/02/IM_127H86_MUL.pdf[/url]
He visto un modelo anterior de termostato de carrier que tiene en menú configuración diferente,el apartado 13-14 donde pone temperaturas mínimas y máximas de bomba de calor y ac pero en mi termostato no salen, no se si en el mio estará en los apartados 20-24 o los tendrá capados
[url]http://www.geg.com.cy/wp-content/uploads/2017/02/IM_127H86_MUL.pdf[/url]

Corta siempre a la misma temperatura o aproximada ?
Tarda el mismo tiempo en cortar desde que se enciende ?
Es usuario,tecnico o instalador ?
Tarda el mismo tiempo en cortar desde que se enciende ?
Es usuario,tecnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola soy usuario, el calor lo corta siempre cuando llega a 21 +- el tiempo es variable,saludos
Póngase en contacto con un tecnico competente y que revise la programación,sondas,rendimiento,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Mantenimiento
Un aire acondicionado mal mantenido no funcionará eficientemente. Esto podría causar que la unidad haga su ciclo más rápidamente para reparar esta ineficiencia. El propietario debería asegurarse de que el filtro de la unidad esté limpio y de que no haya nada bloqueando el conducto de retorno del aire dentro de la casa.
Además, el propietario debería inspeccionar el exterior de la unidad para ver si hay hojas u otras impurezas que se hayan acumulado alrededor de la misma, ya que éstas pueden impedir el flujo de aire, haciendo que la unidad funcione a una mayor temperatura que la necesaria.
Un aire acondicionado mal mantenido no funcionará eficientemente. Esto podría causar que la unidad haga su ciclo más rápidamente para reparar esta ineficiencia. El propietario debería asegurarse de que el filtro de la unidad esté limpio y de que no haya nada bloqueando el conducto de retorno del aire dentro de la casa.
Además, el propietario debería inspeccionar el exterior de la unidad para ver si hay hojas u otras impurezas que se hayan acumulado alrededor de la misma, ya que éstas pueden impedir el flujo de aire, haciendo que la unidad funcione a una mayor temperatura que la necesaria.