Prueba compresor split 2750 frigorias

Temas sobre sistemas de climatización sólo frío.
Responder
gusda09
Mensajes: 1
Registrado: 23 Dic 2016 13:21

Mensaje por gusda09 » 23 Dic 2016 16:36

Buenos días,..el equipo dejo de enfriar y se empezó a congelar la salida de alta de la unidad exterior. suponía que se trataba de una falta de gas. Procedo a agregarle gas y la presión de baja nunca subía de 5 psi (tendría que ser aprox. de 60 psi) la corriente del motor subía ( medida con amperometrica)y el ruido cambiaba, cuando lo apagaba la presión de baja subía a mas o menos 120 psi que supongo era la presión de la garrafa. .....Lo pruebo en calor y tampoco calefaccionaba... Entonces desmonto la unidad exterior la llevo al taller donde trabajo le soldamos válvula de servicio a la salida de la serpentina del condensador y procedo a probar el compresor y tengo dudas acerca si el moto-compresor esta dañado,... dado que sube a 300 psi pero inmediatamente empieza a descender la presión, al mismo tiempo que sube la presión en la succión.. podrían darme pautas acerca del tiempo que le tendría que llevar a el mismo para llegar a 300 psi y si tendría que mantener esta presión...para llegar a una adecuado diagnostico y si debo reemplazarlo. El equipo es frió calor de 2750 frigorías, la corriente medida en compresión vario entre 2,5 y 3,15 ampere, el refrigerante es R22 GRACIAS!!!

chispas-gs
Mensajes: 7222
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 23 Dic 2016 17:39

Quite todo el refrigerante,limpie los equipos e interconexion con nitrógeno,realice vacío y carga por peso según ficha técnica y adicional en caso necesario

Mide tensión de suministro,facilita mas datos de la instalación,consumo nominal,historial,etc,etc
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos