Hola a todos, en primer lugar quería presentarme por que por suerte acabo de conocer este foro y me parece muy interesante para ayudarnos mutuamente. Soy técnico e instalador de aire acondicionado desde hace 20 años. Y acudo a ver si alguien me puede ayudar por que tengo un problema que no me había pasado nunca.
En una instalación con pre-instalacion de un equipo 1x1 domestico, hemos detectado que las lineas no estaban bien tapadas en el exterior y por ende, podría tener humedad en la misma. Para curarnos en salud hemos instalado un visor en la linea de liquido 1/4 (las tuberías son de 1/4-3/8 con 12 metros de linea) y después de 2 horas de vacío el indicador sigue marcando humedad. Hemos probado con barridos de nitrógeno y repitiendo el vacío en cada caso y nada, el indicado sigue en WET. ¿Alguien me podría dar algún consejo? Me han dicho que deje la bomba días haciendo vacío hasta que elimine la humedad, ¿funciona?
Gracias de ante mano!
Quitar humedad de linea frigorifica
Yo lo soluciono con limpiador de tuberías
Es una bomba que recircula el liquido por las interconexiones
Ejemplo:
https://www.salvadorescoda.com/tarifas/ ... Escoda.pdf
Pagina 17
Es una bomba que recircula el liquido por las interconexiones
Ejemplo:
https://www.salvadorescoda.com/tarifas/ ... Escoda.pdf
Pagina 17
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Una vez verificada la estanqueidad haz vacío con triple rotura de nitrógeno, al final se tiene que ir la humedad. Algunos visores de líquido tienen el típico visor de humedad que cambia de color cuando hay humedad en el circuito PERO una vez que han detectado humedad una vez se quedan para siempre de ese color, mira que no sea tu caso.