REFRIGERACION POR CONDUCTOS PROBLEMAS

Mensaje por invitado » 14 Feb 2012 21:25

A cuenta del vacio en las instalaciones.
Creo que la parte ética de todo instalador es la que hace hacer el vacio a una instalación, primero porque te aseguras de que no hay fugas en la instalación, segundo por que eliminas la posible humedad que pueda haber en la misma y que tanto perjudica al funcionamiento y la vida del equipo, y tercera , la contaminación ambiental,ya que se practica la mala costunbre de dejar escapar el gas del equipo para purgar la instalación , como todos sabemos esto esta perseguido por la Santa Benemérita(SEPRONA), pero hasta que el usuario final no denuncie estas malas artes , continuará practicandose.

Sobre la 1ª- Si hay fuga una vez instalado el equipo y no has echo vacio, el refrigerante que hay en el circuito se pierde, disminuyendo la carga de gas , lo que te obliga a recargar o a dejar la instalación falta de gas (y que salga el sol por Antequera).

Sobre 2ª- la humedad en el interior del circuito hace reaccionar al aceite con el consiguiente deterioro de las partes móviles, además de poder obstruir el capilar (hielo)no comento lo del aire en el circuito por que se supone que se ha purgado con el propio gas del equipo.

sobre 3ª- Es una falta de respeto a esta profesión, que sí, que todos tenemos prisa, que si hago tres instalaciones al día mejor para mí y mi jefe. Da igual si contamino mucho o poco, lo que interesa es la pasta, el todo vale,¡ un poco de por favor!, durante mis prácticas en empresa , no habia día que no se tirara gas al ambiente , el/los profesional/es, los que me tenía que enseñar bien la profesión eran los que mas prostituian el oficio, y no servia que se lo recordaras.
Con el último R.D.795/2010 se han endurecido las infracciones pasando a ser Delitos Ecológicos con lo cual todo profesional debería tener cuidado de realizar malas prácticas.
Ahora soy autónomo instalador y a todos mis montajes les hago vacio, tardo más, pero me aseguro un buen trabajo.
Espero haber aclarado dudas y disculpad el tostón.

Mensaje por jman » 14 Feb 2012 21:27

A cuenta del vacio en las instalaciones.
Creo que la parte ética de todo instalador es la que hace hacer el vacio a una instalación, primero porque te aseguras de que no hay fugas en la instalación, segundo por que eliminas la posible humedad que pueda haber en la misma y que tanto perjudica al funcionamiento y la vida del equipo, y tercera , la contaminación ambiental,ya que se practica la mala costunbre de dejar escapar el gas del equipo para purgar la instalación , como todos sabemos esto esta perseguido por la Santa Benemérita(SEPRONA), pero hasta que el usuario final no denuncie estas malas artes , continuará practicandose.

Sobre la 1ª- Si hay fuga una vez instalado el equipo y no has echo vacio, el refrigerante que hay en el circuito se pierde, disminuyendo la carga de gas , lo que te obliga a recargar o a dejar la instalación falta de gas (y que salga el sol por Antequera).

Sobre 2ª- la humedad en el interior del circuito hace reaccionar al aceite con el consiguiente deterioro de las partes móviles, además de poder obstruir el capilar (hielo)no comento lo del aire en el circuito por que se supone que se ha purgado con el propio gas del equipo.

sobre 3ª- Es una falta de respeto a esta profesión, que sí, que todos tenemos prisa, que si hago tres instalaciones al día mejor para mí y mi jefe. Da igual si contamino mucho o poco, lo que interesa es la pasta, el todo vale,¡ un poco de por favor!, durante mis prácticas en empresa , no habia día que no se tirara gas al ambiente , el/los profesional/es, los que me tenía que enseñar bien la profesión eran los que mas prostituian el oficio, y no servia que se lo recordaras.
Con el último R.D.795/2010 se han endurecido las infracciones pasando a ser Delitos Ecológicos con lo cual todo profesional debería tener cuidado de realizar malas prácticas.
Ahora soy autónomo instalador y a todos mis montajes les hago vacio, tardo más, pero me aseguro un buen trabajo.
Espero haber aclarado dudas y disculpad el tostón.

Mensaje por Invitado » 02 Mar 2012 12:47

-ice- escribió:¿Alguien me puede explicar que es esa medida de "frigorias"?.

Señores: la "frigoría" no existe como unidad de medida. SIEMPRE son caloria, ó kcal, que significan calorias/kg.

Que el error lo cometan usuarios, vaya y pase. Pero un PROFESIONAL debería hacer uso de los términos correctos.




Contestando al Sr Ice y de rebote al del comentario subsiguiente,no demasiado afortunado a mi juicio:

-Una Kilofrigoria/h es una Kcal/h "extraida de un determinado ambiente" . El patron de medida es pues
el la Kcal/h pero con el concepto añadido de perdida energética por lo que es de aplicacion universal
y no tiene por tanto el menor sentido decir que no existe con el agravante añadido de llamar
ignorantes a los que preguntan .

-Entiendo que lo que quiso decir el autor del comentario es que el frio no existe como entidad fisica lo cual
por elemental es hoy del dominio publico .

Saludos

Unamigo

Mensaje por Invitado JGV » 14 Jul 2012 07:30

Hola,

Vamos a poner a/a por conductos en el marco de una reforma integral del piso. Vaya por delante que somos de "letras" y que todo esto de la técnica y las instalaciones de gas, agua, aire acondiconado,... nos suena a "chino" por lo que este foro nos ha ayudado mucho (sabemos que tienen que haver un retorno -bueno, mejor dos-, que los retornos mejor que esten en la parte de abajo,....), pero nos preocupa esto de que PUEDE PASAR QUE NO TE HAYAN ROTO EL TABIQUE QUE HAY ARRIBA DE LA ESCAYOLA POR DONDE LA MAQUINA RECOGE EL AIRE.

Hablamos del falso techo? Donde hay que romperlo? En definitiva, alguien nos puede explicar que tabique hay que romper.

Gracias

Mensaje por hernan » 12 Abr 2013 11:26

Hola primero decir que a quien llamamos profesional.sin ofender al amigo jman dices que haces el vacio para asegurarte de fugas no estoy de acuerdo con eso para nada.nitrogeno a 30 bares 24 horas eso si es una prueba de estanqueidad segundo vas de superprofesional y decir que una daikin con expansion por tubo capilar :shock: pocas daikin has visto.3 punto dices que si tienes fugas tienes que meter gas otra cosa mal 410 no se debe recargar,al ser un gas compuesto de tres gases uno evapora antes que otro.
bueno al tema de la daikin que no enfria la casa mi humilde opinion el problema lo veo yo en primero conductos rotos mal emboquillado por lo cual lo coje muy frio y te corta por temperatura segundo mal retorno prueba esto quita la placa de registro la maquina todas las puertas abiertas y nos comentas quetal y tercero que no te engañaran de temperatura impulsion 8 9 10 grados

Mensaje por chispas-gs » 19 Abr 2013 08:46

Metementodo escribió:
-ice- escribió:¿Alguien me puede explicar que es esa medida de "frigorias"?.

Señores: la "frigoría" no existe como unidad de medida. SIEMPRE son caloria, ó kcal, que significan calorias/kg.

Que el error lo cometan usuarios, vaya y pase. Pero un PROFESIONAL debería hacer uso de los términos correctos.



¿Y donde has visto tu un profesional?. Esto, todos lo sabemos pero es una perogrullada decirlo.




Si bien el término ha sido aceptado por la Real Academia Española, la unidad no existe en el Sistema Técnico.

Como ya es bien sabido no siempre se le llama a las cosas por su nombre correctamente aun siendo profesional ( y pongo por ejemplo llamar a una unidad interior split ) y mas en un foro donde la mayoria son usuarios y se pega el hablar incorrectamente o se intenta en hablar con un bocabulario mas bulgar para que se entienda

Mensaje por Emurgo » 18 Jun 2013 17:38

chispas-gs escribió:
Metementodo escribió:
-ice- escribió:¿Alguien me puede explicar que es esa medida de "frigorias"?.

Señores: la "frigoría" no existe como unidad de medida. SIEMPRE son caloria, ó kcal, que significan calorias/kg.

Que el error lo cometan usuarios, vaya y pase. Pero un PROFESIONAL debería hacer uso de los términos correctos.



¿Y donde has visto tu un profesional?. Esto, todos lo sabemos pero es una perogrullada decirlo.




Si bien el término ha sido aceptado por la Real Academia Española, la unidad no existe en el Sistema Técnico.

Como ya es bien sabido no siempre se le llama a las cosas por su nombre correctamente aun siendo profesional ( y pongo por ejemplo llamar a una unidad interior split ) y mas en un foro donde la mayoria son usuarios y se pega el hablar incorrectamente o se intenta en hablar con un bocabulario mas bulgar para que se entienda




Sr. Chispas:

No es mi intención polemizar pero no estas en lo cierto por lo siguiente:
(a).-La real academia de lengua solo tiene autoridad lingüística y ninguna en el ámbito técnico por lo que no puede ser
invocada como juez en un tema de unidades físicas (Simplemente recoge lo que le indican los científicos)
(b).-La kilocaloría (calor) y la Kcal/h (Potencia calorífica) son efectivamente unidades del "sistema técnico de unidades"
de antigua tradición en física y utilizado universalmente en cálculos técnicos
(c).-El valor y equivalencia de las unidades citadas ha sido ya correctamente expuesto en este mismo debate por
un invitado al que por honestidad me siento en la obligación de mencionar.

Un cordial saludo

Emurgo



Atentamente

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2013 17:43

Joer,dos meses despues,ya se me habia olvidado.

Bueno el caso es que entendamos y nos entiendan,no ?

Gracias por la aclaracion

Mensaje por Emurgo » 20 Jun 2013 08:04

HERRAIZ escribió:Me han instalado un equipo de aire por conductos inverter con bomba de calor daikin de 6500 figorias en un piso de 60 m2 cuadrados UTILES y del que no estoy conforme con la temperatura que consigo en las habitaciones ya que en ningun caso puedo conseguir una temperatura inferior de 26 grados y eso despues de 6 o 7 horas de funcionamiento y el programador de temperatuira al minimo es decir 16 º y una temperatura exterior de mas de 35 grados la vivienda tiene orientacion a la salida y a la puesta del sol
los instaladopres dicen que el aire sale a 9 o 10 grados y que esta bien ,la vivienda ya tenia la preinstalacion de conductos desde hace 10 años que la adquirí y me indicaron que ese podria ser el problema me pregunto si será realmente el problema de que los conductos sean estrechos o la maquina no tiene potencia o algun problema de vacio o gas .
Agradeceria opiniones
GRACIAS-



Sr. Herraiz:

-Los datos que que facilitas no son suficientes para detectar la causa del problema pues solo permiten considerar validas
la temperatura de descarga a.a. y la potencia nominal del equipo (Suponiendo un funcionamiento correcto a confirmar)

- Solo disponiendo de la siguiente información seria a mi juicio posible emitir un diagnostico con garantias:
(a).-Esquema en planta dimensionado conductos impulsión
(b).-Ubicación en planta y dimensionado rejillas de retorno
(c).-Características ventilador impulsosr aire acondicionado ( Curva "Caudal-Presión total" )
(d).-Potencia abosrbida compresor frigorífico en condiciones de plena carga.

-Como sistematica aropximativa es recomendable la limpieza periodica de filtros y rejillas asi como el ajuste equilibrado
por dependencias de la toberas vertido aire acondicionado.

Saludos cordiales

Emurgo

Mensaje por Invitado » 04 Ago 2015 12:39

Para ser de letras, tienes faltas de ortografía, uno de ciencias.


Invitado JGV escribió:Hola,

Vamos a poner a/a por conductos en el marco de una reforma integral del piso. Vaya por delante que somos de "letras" y que todo esto de la técnica y las instalaciones de gas, agua, aire acondiconado,... nos suena a "chino" por lo que este foro nos ha ayudado mucho (sabemos que tienen que haver un retorno -bueno, mejor dos-, que los retornos mejor que esten en la parte de abajo,....), pero nos preocupa esto de que PUEDE PASAR QUE NO TE HAYAN ROTO EL TABIQUE QUE HAY ARRIBA DE LA ESCAYOLA POR DONDE LA MAQUINA RECOGE EL AIRE.

Hablamos del falso techo? Donde hay que romperlo? En definitiva, alguien nos puede explicar que tabique hay que romper.

Gracias

Mensaje por Oxigen_cj » 11 Dic 2020 16:11

Buenas tardes,

Me acaban de poner las máquinas por conductos de Hisense.
Me recomendó estas máquinas por silenciosas y buen precio.

Pero no estoy contento con el resultado.

Sale muy poco aire por la rejilla y tarda mucho en calentar.... un salón de 25metros solo consigo una temperatura agradable en máximo de potencia.
24 grados máximo en la zona de la rejilla.
Sentado en el sofá solo 21 grados.

Pero no consigo calentar el salón que agobie...
no es que nos guste, pero me extraña que no lo pueda conseguir...
El instalador me dice que son así... este sistema es climatizador.
Pero, veo otros aire de conducto de familiares y sale muchísimo más aire por las rejillas y calientan más.

3AMW62U4RFA Máquina exterior

ADT35UX4RBL4 Máquina salón

ADT26UX4RBL4 Dos máquinas en habitaciónes.


¿Que me recomendáis que haga?

Muchas gracias,
Un saludo.

Mensaje por Javiscc75 » 31 Ago 2022 21:18

HERRAIZ escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
22 Sep 2006 23:52
Me han instalado un equipo de aire por conductos inverter con bomba de calor daikin de 6500 figorias en un piso de 60 m2 cuadrados UTILES y del que no estoy conforme con la temperatura que consigo en las habitaciones ya que en ningun caso puedo conseguir una temperatura inferior de 26 grados y eso despues de 6 o 7 horas de funcionamiento y el programador de temperatuira al minimo es decir 16 º y una temperatura exterior de mas de 35 grados la vivienda tiene orientacion a la salida y a la puesta del sol
los instaladopres dicen que el aire sale a 9 o 10 grados y que esta bien ,la vivienda ya tenia la preinstalacion de conductos desde hace 10 años que la adquirí y me indicaron que ese podria ser el problema me pregunto si será realmente el problema de que los conductos sean estrechos o la maquina no tiene potencia o algun problema de vacio o gas .
Agradeceria opiniones
GRACIAS-
Puede haber varias cosas para poder solucionarlo. Primero la regulación de salida de las rejillas, si esta disponen de doble deflexion podrás abrir o cerrar un poco la que te interese, si cierras un poco alguna, la siguientes recibirán más caudal y velocidad.

Y otras formas, que ya entraríamos en soluciones de un profesional, a través de un Anemómetro medir velocidades y caudales de todas las rejillas, y a través de unos cálculos asignar estos a cada instancia con la regulación que he ducho antes.

Y por último, siendo una máquina Daikin en tu caso, a través del mando BRC de pared, en modo instalador puedes modificar la presión estática de la unidad interior con unos parámetros, aumentando caudal y velocidades.

Pero esto ya lo podemos dejar para los profesionales, en este caso a lo que yo me dedico.
J. S.C.
Técnico Frio Industrial y Climatización