Rejilla motorizada parpadea y no funciona

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
Responder
G_Bell
Mensajes: 1
Registrado: 18 Jul 2018 13:06

Mensaje por G_Bell » 18 Jul 2018 13:55

Buenas tardes,

tengo hecha una instalación de aire acondicionado centralizada con una máquina MITSUBISHI ELECTRIC CONDUCTO SPEZ-71VJA, unas rejillas de impulsión retorno motorizada 20-DH de KOOLNOVA en 3 habitaciones y 3 manos AIRNOVA SMART 100-SMI000.

El problema es que con el mando master (o cualquiera en realidad) trato de encender la rejilla pero se queda parpadeando indefinidamente. Estamos a 27º y aunque le ponga 22º la rejilla no se abre. He intentado hacer RESET en el mando pulsando Menú+On/Off pero no recuerdo cómo se hace exactamente. Escucho la rejilla cerrarse pero luego nada.

Ya tuve problemas con la rejilla donde tengo el mando master y con la de otra de las habitaciones y me las sustituyeron (en los últimos 4 meses). Ahora no sé si es tema de configuración o si se ha vuelto a estropear.

¿Alguien sabe cómo hacer reset exactamente? ¿Alguna idea que probar?

Muchas gracias!

chispas-gs
Mensajes: 6889
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2018 17:10

Modelo ?

El reset consiste en dejarla sin tensión durante 15 minutos

Esas rejillas fallan mucho

Avisa a un tecnico competente y que te anule la zoonificacion provisionalmente para que por lo menos funcione la climatizadora
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder