Ruido split interior

Mensaje por andres120x » 18 May 2019 22:38

Buenas noches, hace un par de días me instalaron un Lg 32Confort12, en principio todo fue bien y la instalación quedo correcta, el caso es que he estado probando el aire y he detectado un ruido, como un burbujeo que se parece bastante a cuando hierve el agua, al parecer es ruido del paso de refrigerante por la unidad interior no es excesivo pero se oye perfectamente y es algo que nunca había escuchado en ningún otro aire.
Principalmente pasa en modo frió, en caliente se nota muy poco y es mas bien una corriente en la tubería ya alejado del split, conforme baja la potencia del compresor el ruido disminuye.

La instalación es mas o menos de unos 3 metros, enfría y calienta bien siendo 8º la temperatura de salida en modo frió, lleva gas R32 , las tuberías son del diámetro que recomienda el fabricante y le hicieron vació.

El lunes hablare con la empresa instaladora, pero quiero pediros opinión y porque puede ocurrir esto o si es normal.


Gracias y un saludo :)

Mensaje por chispas-gs » 20 May 2019 19:23

En algunas marcas mas que en otras se escucha mas la expansion

Díselo al instalador para que realice la consulta al sat de LG
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LuisContreras » 04 May 2021 05:21

Buenas tardes. Disculpen, pudieran compartir la solución? Tengo el mismo problema de burbujeo en parte derecha de unidad interior minisplit. Saludos desde Sonora, México

Responder