Salta el diferencial (a veces) del aire acondicionado

suhailof

Mensaje por suhailof » 03 Ago 2020 13:37

Muy buenas a todos,

Las ultimas dos semanas estuve teniendo un problemilla, tengo un aire acondicionado de la marca italiana olimpia splendid que ya lleva sus 12 años y que la verdad, toco maderra porque sigue enfriando de lujo y no hace ruido, pero como dije antes esstas semanas esta fallando.
La primera semana, segun en que toma de electricidad enchufaba el cable, me saltaba o no la luz. pero estoss ultimos dias da igual donde lo enchufe, salta a los 30 segundoss de encender.

Espero que me ayudeis un poco :)
destru
Mensajes: 32
Registrado: 16 Ene 2019 14:15

Mensaje por destru » 03 Ago 2020 23:09

Tiene pinta de ser una derivación a tierra, solo falta saber que componente es. Si no es inverter, yo probaría de desconectar el compresor (Si tienes megger verifica el aislamiento a tierra) y si SOLO con el compresor desconectado, no te salta el diferencial, te arrancan los ventiladores y te llega tensión a los terminales que has desconectado del compresor, entonces ya lo tienes, es el compresor que se ha derivado, si no, repite la prueba en el resto de componentes (ventiladores, válvulas solenoides, etc...)