Buenas noches.
Tenemos una instalación de dos bombas de calor aire agua de 72 kW.
Estás funcionan en contra de un colector que da servicio a un único circuito secundario de fancoils. Veréis lo que no comprendo es que si cierro las llaves del circuito secundario de fancoils, lo que hacemos es calentar o enfriar el colector. Pues el salto térmico entiendo que debería ser de 2 0 tres grados a lo sumo apenas hay pérdida de carga. Pero en la realidad es de 8 o 9 grados, lectura controlador bomba de calor.
El colector es de 160 de ppr y está unida la impulsión y el retorno con un tubo de 50 de ppr.
Lo curioso es que en el colector entre impulsión y retorno si hay esos tres grados de diferencia.
Estoy perdido.
Necesito vuestra ayuda.
Gracias.
Salto térmico bomba de calor aire agua
El salto térmico no es el mismo recién encendida que cuando esta estabilizada, cuando se estabiliza tendría que rondar entre 3-5 grados en agua impulsión/retorno