Salto térmico bomba de calor aire agua

Mensaje por Seguinescu76 » 06 Ene 2025 22:31

Buenas noches.
Tenemos una instalación de dos bombas de calor aire agua de 72 kW.
Estás funcionan en contra de un colector que da servicio a un único circuito secundario de fancoils. Veréis lo que no comprendo es que si cierro las llaves del circuito secundario de fancoils, lo que hacemos es calentar o enfriar el colector. Pues el salto térmico entiendo que debería ser de 2 0 tres grados a lo sumo apenas hay pérdida de carga. Pero en la realidad es de 8 o 9 grados, lectura controlador bomba de calor.
El colector es de 160 de ppr y está unida la impulsión y el retorno con un tubo de 50 de ppr.
Lo curioso es que en el colector entre impulsión y retorno si hay esos tres grados de diferencia.
Estoy perdido.
Necesito vuestra ayuda.
Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 07 Ene 2025 08:48

El salto térmico no es el mismo recién encendida que cuando esta estabilizada, cuando se estabiliza tendría que rondar entre 3-5 grados en agua impulsión/retorno
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder