Samsung 2x1

Temas sobre sistemas de climatización sólo frío.
Responder
chevarri
Mensajes: 2
Registrado: 04 Oct 2016 19:52

Mensaje por chevarri » 04 Oct 2016 19:57

Tengo montado un 2x1 samsung con 2 u AR07KSFPEWQNEU y 1AJ040FCJ2EH/EU y no hay forma de que comuniquen sale el error 190 verificacion de direccion de tubo.
Alguna idea lo he probado todo.
Saludos

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 05 Oct 2016 08:10

Ha puesto una en modo frío y la otra en bomba ?

Le ha echo un reset?

Es usted usuario,tecnico o instalador ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

chevarri
Mensajes: 2
Registrado: 04 Oct 2016 19:52

Mensaje por chevarri » 05 Oct 2016 14:32

Soy usuario y tecnico de mantenimiento le he echo un rest pero nada.

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 05 Oct 2016 16:11

No contesta a la tercera pregunta

Y de cuanto tiempo le ha echo el reset?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Invitado

Mensaje por Invitado » 05 Oct 2016 22:03

-De horas sin tension y con el pulsador de la placa para reset pero nada el error "es error en direccion de comprobacion de tubo"

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2016 07:15

Sigue sin contestarla:

Ha puesto una en modo frío y la otra en bomba ?

Y solas en frío y bomba por separado,tambien falla ?

Da el fallo nada mas dándole tensión o después de unos minutos cuando va a arrancar o arrancado la U.E. ?

Ha revisado las tuberías,conexiones,etc ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Invitado

Mensaje por Invitado » 06 Oct 2016 19:44

Lo pongo en marcha busca las unidades interiores arrancan las unidades interiores arrancan se paran a los 2 minutos y en el compresor sale error 190 consultado el error es erro de verificación de dirección de tubo conexiones y tuberías revisadas y todo correcto

Invitado

Mensaje por Invitado » 06 Oct 2016 19:47

Es como si el compresor no encontrará las unidades interiores

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2016 20:12

4 preguntas y no contesta a ninguna

No puedo ayudarle
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Invitado

Mensaje por Invitado » 06 Oct 2016 23:11

Le he contestado a todas las preguntas :

Responder