samsung aqv12nsan fallo de luces unidad interior

Foro de averías y fallos de sistemas de aire acondicionado Samsung
Manuel javier

Mensaje por Manuel javier » 28 Jun 2018 08:14

B dias tengo un aire acondicionado marca sansung modelo sh12zpg que al enchufar hace un ruido raro el aparato al cabo de dos minutos aproximadamente se apaga y hace un ruido como de un reloj gracias

chispas-gs
Mensajes: 6790
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 28 Jun 2018 19:53

Parpadea los leds o esta como muerta ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Alexisj777

Mensaje por Alexisj777 » 16 Ago 2018 00:56

Buenos días. Me pasó lo mismo con la Tarjeta Forte-Main DB93-04181A-LF de un A/A Samsung. Al prender el Aire Acondicionado, los Leds “Operation” y “Comp” de dicha tarjeta parpadeaban y el Motor Fan no arrancaba. Detecté que el Relé de Estado Sólido (SS71) Modelo: AQG22212 no activaba la Salida OUT (2A-240V), aun cuando recibía la señal IN (12Vdc). Se cambia dicho relé y todo se normaliza. Revisa dicho Relé, y también revisas los Sensores de Temperatura o Termistores. Si el Motor Fan usa Efecto Hall chequea el conector. Saludos.

Responder