Sensor de Temperatura evaporador

Mensaje por NICANT » 06 Jul 2022 22:39

Buenas noches compañeros.
Permitirme haceros una pregunta.....me salió en el Split del campo el error F0 en un Split.
Me presento.....mi nombre es Miguel Ángel....me dedico en una empresa a MTTO industrial , tengo carnet Rite.....y mirando el manual ...F0 corresponde al Split Diacore a fallo en el sensor de temperatura del evaporador
Lo he buscado y no tengo forma de encontrarlo, veo el sensor de pozo el que va incrustado en el serpentín pero no veo el de ambiente , debería de estar en el frontal del evaporador tipo a modo de ejemplo tipo bulbo ...pero no tengo forma de verlo.
Podríais por favor a despejar ficha incertidumbre de dicho sensor?.
Un saludo y gracias de antemano

Mensaje por chispas-gs » 07 Jul 2022 07:09

No es de tubo, las sondas ambiente al final del cable llevan un bulbo de plástico o están detrás del filtro derecho junto a la placa o están en la parte inferior derecha, en la carcasa veras unas ranuras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder