Sonda termométrica.

Foro de averías y fallos de sistemas de aire acondicionado Daikin
Responder
Antonio Horcajada
Mensajes: 1
Registrado: 20 Abr 2019 12:08

Mensaje por Antonio Horcajada » 22 Abr 2019 13:12

Tengo un aparato Daikin conectado al sistema de preinstalación de un apartamento en Marbella. Se corresponde con el modelo FHYC125, instalado en el año 2000, que venía dando un funcionamiento óptimo, hasta que ha dado fallo definitivo en éste año. Está al corriente de mantenimiento y limpieza así como cargado de su fluido correspondiente, pero dice el técnico de la SAT a la que se ha llamado para la reparación que, por no haber repuestos para la sonda termométrica de ese modelo sería necesario la substitución total. Quisiera saber si eso es correcto .

chispas-gs
Mensajes: 7256
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 23 Abr 2019 07:16

No estoy de acuerdo

Se puede cambiar por cualquier sonda del mismo rango,yo tengo cientos y lo hago constantemente

Solicite otro diagnostico por un tecnico competente o sat oficial
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder