Buenas a todos.
Equipo split General modelo AOHR07LCC de R-410-A.
Cuando enciendes el split con el mando, arranca ventilador de la unidad exterior y al momento arranca el compresor. No llega al minuto de funcionamiento y se para el ventilador y cuando se suben las presiones se para el compresor. Al cabo de unos minutos arranca el compresor pero el ventilador no. Si apagas el split y lo vuelves a encender vueleve a hacer lo mismo. El ventilador va alimentado a 220V desde la placa y caundo corta ya no le vuelve a mandar corriente. Se escucha un click en el primer arranque y otro cando se para el ventilador y no se vuelve a escuchar hasta que no repites la operación de apagarla y encenderla.
Creo que es fallo de placa.
Me podríais decir por favor?
Gracias.
Split General Inverter no va bien
Que error da ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
En la unidad interior parpadean luz roja y verde a la vez 3 veces y roja sola 4 veces.
3 parpadeos roja y verde 4 parpadeos roja.
3 parpadeos roja y verde 4 parpadeos roja.
Ya averigüé que el fallo es de sonda de temperatura exterior.
Mañana voy para solucionarlo.
Gracias.
Mañana voy para solucionarlo.
Gracias.
ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos