Split General Inverter no va bien

Mensaje por S Mallén » 14 Jul 2021 20:41

Buenas a todos.

Equipo split General modelo AOHR07LCC de R-410-A.

Cuando enciendes el split con el mando, arranca ventilador de la unidad exterior y al momento arranca el compresor. No llega al minuto de funcionamiento y se para el ventilador y cuando se suben las presiones se para el compresor. Al cabo de unos minutos arranca el compresor pero el ventilador no. Si apagas el split y lo vuelves a encender vueleve a hacer lo mismo. El ventilador va alimentado a 220V desde la placa y caundo corta ya no le vuelve a mandar corriente. Se escucha un click en el primer arranque y otro cando se para el ventilador y no se vuelve a escuchar hasta que no repites la operación de apagarla y encenderla.
Creo que es fallo de placa.

Me podríais decir por favor?

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2021 06:56

Que error da ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por S Mallén » 16 Jul 2021 08:29

En la unidad interior parpadean luz roja y verde a la vez 3 veces y roja sola 4 veces.
3 parpadeos roja y verde 4 parpadeos roja.

Mensaje por S Mallén » 18 Jul 2021 20:23

Ya averigüé que el fallo es de sonda de temperatura exterior.
Mañana voy para solucionarlo.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 19 Jul 2021 07:20

ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder