Mensaje por alicia s » 24 Jul 2017 05:49

aire acondicionado lg split frio calor. tira aire caliente y aire fresco a la vez muy suave, aunque está al maximo de potencia. está bien la carga de gas y el filtro limpio.

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2017 07:35

Con los datos que facilita no se puede dar un diagnostico certero

Avise a un tecnico y que le haga una revision y obtendremos mas datos
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

comandant
Mensajes: 32
Registrado: 21 Ago 2017 18:40

Mensaje por comandant » 28 Ago 2017 18:11

Le falta un poco de gas no mucho pero le falta, en modo calor si tienen poco gas no arranca la maquina interior hasta que están los tubos calientes, pero si le falta muy poco arranca pero sale el aire templado y esa es la sensación que sientes de que da calor y frio.
Ponle el manómetro en la baja y mira que estés evaporando por encima de 0 entre 4 y 10 para calor
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA

manuelkucante1

Mensaje por manuelkucante1 » 11 Sep 2017 04:10

Como quitar el agua en el sistema de una unidad Inverter

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 12 Sep 2017 07:17

manuelkucante1 escribió:Como quitar el agua en el sistema de una unidad Inverter



Abra un tema nuevo para su caso,este hilo no tiene nada que ver y especifique mas y mejor de donde quiere usted quitar esa agua si es de una bandeja,dentro del circuito frigorífico,etc

Gracias
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder